需要繞個變壓器 要求是3相380V 輸入 輸出全波整流后為8V 3000A直流電壓 原來沒搞過這么大的.就用小的實驗下.
現在用3個獨立的單相220V的變壓器來代替.初級6根線用3角型接法.次級分別用3角型跟Y型接法.發(fā)現Y型接法空載電流要小點 (但不知道帶負載能力哪種好點).另外用全波整流一般需要6只2級管,請問單管承受的電流是多少的?變壓器次級輸出電壓是多少呢? 8V/1.414嗎?
一變壓器 380V 3相 輸入 輸出全波整流后為8V 3000A直流 疑問!
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@xzszrs
用3個220V的變壓器接到3相380V的系統(tǒng)中,初級只能接成星形接法,三角形接法會使初級繞組承受380V的電壓而燒毀;次級看輸出電壓兩種接法都可.同一種變壓器,星形接法的電壓是三角形接法的根號三倍,電流是三角形接法根號三分之一.單管承受的電流總電流的1/3,壓器次級輸出電壓是8V的話,三角形接法是8V*1.414,星形接法是8V*1.414再乘以根號三.
是的,3角形接法我沒把380V直接送到變壓器輸入端,通過調節(jié)器調整到220送再接輸入的./應該繞制的時候把變壓器初級繞成能380V直接輸入的吧?非常感謝你的回復.
0
回復