請教:18A,3mH的共模電感需要多粗的銅線

請問各位大俠:18A,3mH的共模電感需要多粗的銅線
             我現在用的是1.7mm的漆包銅線,可不可以?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
hdzpc
LV.5
2
2008-06-05 19:07
1.2mm的漆包線就行了.
0
回復
2008-06-05 19:40
@hdzpc
1.2mm的漆包線就行了.
線 徑1.2mm太小了一點,用 AWG#13 (1.828mm)好一點
0
回復
2008-06-05 20:17
@老頑童子
線徑1.2mm太小了一點,用AWG#13(1.828mm)好一點
如散熱條件允可的話可以用1.2mm..如散熱不咋地...那就用1.7mm...
樓主的1.7mm .應該是以 2A/mm來算的吧...
0
回復
麥子
LV.6
5
2008-06-06 08:48
@transformer1
如散熱條件允可的話可以用1.2mm..如散熱不咋地...那就用1.7mm...樓主的1.7mm.應該是以2A/mm來算的吧...
AWG14,應該可以了
0
回復
2008-06-06 09:02
@麥子
AWG14,應該可以了
樓主怎麼沒回應..
  可以考慮我的那建議...
0
回復
2008-06-06 09:12
@transformer1
樓主怎麼沒回應..  可以考慮我的那建議...
先要知道它所處的位置,以及散熱等.再來確定它的線徑.
0
回復
2008-06-06 09:21
@glenn123456
先要知道它所處的位置,以及散熱等.再來確定它的線徑.
共模電感所處的位置一般是在輸入端,而在layout時,旁邊不會有很大發熱源存在,而且零件密度比別的地方都要低...所以綜合講.其電流密度選2-4A/mm足可...
0
回復
貝多芬
LV.7
9
2008-06-06 11:28
@transformer1
共模電感所處的位置一般是在輸入端,而在layout時,旁邊不會有很大發熱源存在,而且零件密度比別的地方都要低...所以綜合講.其電流密度選2-4A/mm足可...
其實,電流密度的取值,是沒有嚴格規定的.現在我來告訴你選取線徑的原理和方法.
1.對共模電感,選取線的決定因素是產品線圈的溫升.
2.先假定一個線徑,對AC/DC電源的共模電感,我常假定4-6A/每平方毫米;對DC/DC,我常假定8-10A/每平方毫米.因為DC/DC通常是開放式的,散熱條件比較好,所以電流密度可以取大點.
3.通電流測試,實際測試線圈的溫升,畫出溫升曲線.一般情況下,溫升低于35度或45度是合格的.
我常取30度作為最佳設計點.
0
回復
transformer1
LV.10
10
2008-06-06 11:41
@貝多芬
其實,電流密度的取值,是沒有嚴格規定的.現在我來告訴你選取線徑的原理和方法.1.對共模電感,選取線的決定因素是產品線圈的溫升.2.先假定一個線徑,對AC/DC電源的共模電感,我常假定4-6A/每平方毫米;對DC/DC,我常假定8-10A/每平方毫米.因為DC/DC通常是開放式的,散熱條件比較好,所以電流密度可以取大點.3.通電流測試,實際測試線圈的溫升,畫出溫升曲線.一般情況下,溫升低于35度或45度是合格的.我常取30度作為最佳設計點.
對于這個問題的討論是沒有"最好"的結果..
  如詳細的可以去看看sixbrother 兄的那帖..那名字我一時忘了....
0
回復
wwqwwq
LV.4
11
2008-06-07 22:14
如果是我,我會選擇不小于2.0mm的漆包線.
0
回復
haonan_ren
LV.5
12
2008-06-09 15:37
@wwqwwq
如果是我,我會選擇不小于2.0mm的漆包線.
俺家也做共模電感的
根據實際經驗,選1.7mm的銅線是可以的(俺家也是這個)
樓上有位大哥說1.2mm的銅線,估計不行吧,就算你的共模電感沒燒,旁邊的電容也完了啊(電容好像是85度的)
0
回復
發