現在利用網絡供電的設備越來越普遍,網絡受電端PD的控制芯片感覺型號很少且價格也比較高一般在3元以上,國產的型號好像很少大部分是進口型號那樣的話價格又更高了。近期正需要開發一款網絡供電設備尋思這芯片難找看能不能不依賴專業芯片采用分立式元件設計一款電路來實現網絡供電協議,具體的POE網絡供電協議和標準請大家上網查找這里就不介紹了,直接先上圖。
該電路把供電功率設置為0級(不分級,最大獲得13W功率),當POE交換機開始檢測受電端設備(PD)的POE協議特征時R1可以提供所需的特征標準,電路的其他部分不工作處于高阻態在這個時期其他電路會吸收3.5uA左右的電流,符合POE標準的要求小于10uA漏電流,當交換機進入分級檢測時本電路忽略該請求(需要的話可以加上靈活調配),當電路高于25V后控制電路開始工作但還沒正式向用電設備供電,當交換機的電壓升至高于42V時電路正式向用電設備供電,由于C10的存在使得M1不會立即完全導通而是有一個曲線上升的過程這樣電路不會出現瞬間大電流的情況導致交換機認為過流并進入保護狀態,由于該電路不是隔離型的所以為了安全防止U1損壞短路導致高電壓直接加到用電設備上損壞,電路在設計上增加了一個過壓保護電路,由于L1的存在后端的電壓上升會有一個短暫時間通過R14、R18分壓可將過壓信號傳導到控制電路并立即控制M1截止,同時U2會使Q5截止同時給C15充電,C15的作用會使Q5保持截止一個延時時間,延時過后M1又會導通如此反復,當前異常電壓定在15V也就是輸出電壓高于15V后M1將會立即被截止并延時這個時間由C15確定,如果是M1擊穿短路那么一開始交換機檢測POE協議特征的時候就不能通過也不會給PD設備送電了。該電路的成本加上PCB板和貼片費用大概在6-7元。