PFC升壓電感吱吱叫,什么原因會導致電感叫?

最近正在調試兩路交錯并聯的PFC 電路,輸出功率是1200W。

目前帶載至1100W的時候,升壓電感開始吱吱叫,為什么?

全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2017-12-14 14:09
環路還需調整。
0
回復
2017-12-15 08:37
@beijing7401
環路還需調整。

溫度較高的時候80℃左右,在吱吱叫;

用小風扇吹著,溫度降下來至40℃左右,電感沒有聲音 正常工作了。

0
回復
2017-12-15 08:40
@beijing7401
環路還需調整。
是指電流環路需要調整嗎?
0
回復
2017-12-15 10:43

升壓電感 剛開機那會會吱吱叫,工作一小段時間就不叫了。

0
回復
hylylx
LV.9
6
2017-12-15 14:05
可憐的樓主,工作環境這樣惡略。
0
回復
2017-12-16 20:52
測試下電感電流是否有飽和或被切波?
0
回復
2017-12-20 18:23
@zz052025
測試下電感電流是否有飽和或被切波?

切波是指什么?

0
回復
2017-12-24 21:28
@學123
溫度較高的時候80℃左右,在吱吱叫;用小風扇吹著,溫度降下來至40℃左右,電感沒有聲音正常工作了。
負載重和溫升高有噪音,看看OCP,環路。測試一下電流波形,看看飽和電流多少
0
回復