移相全橋,輸入110VDC,輸出45-60VDC,功率1kW?,F(xiàn)在開環調試,上圖藍色為原邊兩橋臂電壓波形,綠色為原邊電流波形,此時輸出電壓約54V,負載為3歐電阻。問題1:在功率輸出段,電流為什么會有一個跌落再上去,諧振了嘛?變壓器原邊電壓對應電流跌落處也有跌落。
問題2:繼續提高占空比,想提高輸出電壓,變壓器有輕微的噠噠聲,貌似接近飽和了,長時間運行會不會有問題。
感謝各位指點一下,謝謝
次級串了一個65uH的濾波電感,您的意思是我調整一下這個電感的大?。窟€是說這個電感質量的問題?
感謝指導!