懇請高手予以指點!

我是一個初學者,為了儀器的需要,按“新編電子變壓器手冊”20076月版計算設計了一個振蕩源為2.2KHz的推挽開關電源。

該電源以12V鋰離子電池供電,輸出第一組:±2.5V,額定電流 250mA;輸出第二組:±6V,額定電流100mA;兩組都用做運算放大器的電源。

據計算(電路中全部采用橋式整流):

初級電流有效值:       0.211 (A)

次級電流有效值:±2.5V,0.2459  (A)

次級電流有效值:±6V, 0.09839 (A)

變壓器輸出功率:       2.641 (W)

變壓器計算功率:       6.376 (W)

AP= 0.71            故選用EE26*34*7磁芯

由于該手冊在此帶入的數據有誤,我無法理解,所以繞組匝數計算也無法保證可信度。

以下是按我的理解計算的數據:(已加上二極管壓降0.4V

次級輸出第一組:±2.9V,    4*2

次級輸出第二組:±6.4V,      9*2 ;

初級輸入:                 14*2 ;

是否正確?我心中無數。懇請高手予以指點!

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2018-04-06 16:31
0
回復
發