采樣電阻的額定功耗是怎么定義的
采樣電阻的額定功耗是怎么定義的
現在產品里需要放置一個正常功耗12W(75A,2毫歐),瞬間功率16W的采樣電阻。
但空間有限,買成品電阻放不下,所以想自己買錳銅片來切割成設計的形狀當采樣電阻用。但計算下來的尺寸比成品電阻要小不少,怕承受不了那么大功率。
這個額定功耗是怎么定義的?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
筱眼睛
LV.5
2
2018-05-11 09:11
這樣不好估算吧!
0
回復
提交
提示
chenyankun
LV.8
3
2018-05-12 07:12
我們一般設計是降額一半!算出來功率16w,基本用32w的電阻,還需要考慮電阻溫度,比如說有風扇吹和沒風扇吹?
0
回復
提交
提示
11455355
LV.9
4
2018-05-12 19:35
見過很多電源解決此類方法都是用多片合金貼片電阻疊焊并聯的。比如前幾天修一個13.6V,50A的自冷電源,輸出電流采樣用了6片0.0025R合金電阻,3疊兩行,總共6片并聯取樣。剛開始不知道是疊焊,覺得合金電阻怎么這么厚?焊開發現是3片堆疊。