逆變/光伏/并網
逆變器的對地絕緣耐壓
逆變器的對地絕緣耐壓
要做個輸入500至1600V直流,輸出三相380V的逆變電源,如果是不隔離方案,在輸出側的對地絕緣電壓應該和輸入側一樣吧?應該是2500VAC吧?
但是這種不隔離方案對普通380V負載有風險吧?因為對共模電壓高于常規。
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
gxg1122
LV.10
2
2018-06-04 12:53
是的。為何不采用隔離方式
0
回復
提交
提示
aglen08
LV.1
3
2018-06-13 11:04
@gxg1122
是的。為何不采用隔離方式
謝謝,我想先確認我得想法沒問題,隔離有兩種方案,一個在dc/dc階段隔離,這樣會比較復雜,另一個是在逆變器輸出家變壓器