關于NCP1654B做PFC電路帶載異常的問題
關于NCP1654B做PFC電路帶載異常的問題
小弟目前在做1.5KW的連續(xù)CCM模式的PFC電路,用的是安森美的NCP1654B芯片,現在遇到了問題,空載升壓穩(wěn)定在380~400V,一帶載就出現了輸出電壓下降,PFC電感有響聲,PF值低的問題,求大家給解答一下吧,附原理圖
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
宮銘蓬_1993
LV.1
2
2018-08-30 12:18
自頂
0
回復
提交
提示
zz052025
3
2018-08-30 22:59
電感的電流波形發(fā)一下
另外,220V輸入和90V輸入都有同樣的問題嗎?
0
回復
提交
提示
我愛你aa6227
LV.3
4
2023-08-12 00:21
檢查一下驅動波形,正常的話應該就是反饋干擾太大了
0
回復
提交
提示
Darren_jk
LV.4
5
2024-12-16 16:19
@我愛你aa6227
檢查一下驅動波形,正常的話應該就是反饋干擾太大了
搞好了嗎?準備用這個方案測試下