我司有一批高頻后備UPS出口到馬來西亞,因當地溫度?造成炸管!
逆變部分采用推挽機構,3525控制和IRF1010E MOS管,因為兩管共用同一個散熱器,所以必須在MOS管和散熱器間加絕緣膠墊以防止短路,個人認為因為絕緣膠墊的存在,造成散熱不良而導致MOS管腳錫熔化而造成短路,而造成炸管,并將問題歸結為:
1.用導熱性更好的絕緣膠墊.
2.用高熔點錫.
3.降低MOS管的散熱量.
總之,問題歸結為如何降溫的問題,請大家發表一下高見!
兄弟感激不盡,現在馬來西亞那邊正等我過去解決此問題,
MOS管的散熱問題(關系到中國電源界的面子,兄弟我跪求了)
全部回復(87)
正序查看
倒序查看
@南山居士
“個人認為因為絕緣膠墊的存在,造成散熱不良而導致MOS管腳錫熔化而造成短路,而造成炸管”,我認為不是此原因.能到把MOS管腳錫熔化的程度說明MOS管早已過功率了.建議從以下考慮:1.你的電源功率多大?3525輸出的驅動是否確保MOS管可靠通導及截止?2.是否存在共態通導問題?3.絕緣是否合格?為了國家的聲譽,請您慎重考慮,從設計上找根源,真正解決問題,否則失身事小,失節事大!
居士兄,您所提幾點問題都是可以的,現在關健在于“熱”這個問題上,不過謝謝您的提醒!
正如您所說,失身是小,失節是大,還有20天左右要去了,我這段也是小心行事,唯恐成千古罪人啊
正如您所說,失身是小,失節是大,還有20天左右要去了,我這段也是小心行事,唯恐成千古罪人啊
0
回復