開關電源的電氣間隙與爬電距離
電氣間隙:導電體間測的最短空間經(jīng)歷。爬電距離:導電體間測的最短表面絕緣距離。
1.對于AC-DC電源 (沒PFC電路及額定電壓110V-240V)
電氣間隙 (mm) 爬電距離(mm)
L線 -N線(保險前) 2.0 2.5
輸入地(整流橋前) 2.0 2.5
輸入地(整流橋后) 2.2 3.2
輸入-輸出(變壓器) 4.6 6.4
輸入-輸出(除變壓器外) 4.5 5.5
輸入-輸出(磁心) 2. 0 2.5
2.對于AC-DC電源 (有PFC電路及額定電壓110V-240V)
電氣間隙 (mm) 爬電距離(mm)
L線 -N線(保險前) 2.0 2.5
輸入地(整流橋前) 2.0 2.5
輸入地(整流橋后) 2.2 3.2
輸入-輸出(變壓器) 5.2 7.5
輸入-輸出(除變壓器外) 4.5 6.4
輸入-輸出(磁心) 2. 2 3.2
電氣間隙:導電體間測的最短空間經(jīng)歷。爬電距離:導電體間測的最短表面絕緣距離。對于AC-DC電源 (沒PFC電路及額定電壓110V-240V)
電氣間隙 (mm) 爬電距離(mm)
L線 -N線(保險前) 2.0 2.5
輸入地(整流橋前) 2.0 2.5
輸入地(整流橋后) 2.2 3.2
輸入-輸出(變壓器) 4.4 6.4
輸入-輸出(除變壓器外) 4.4 5.5
輸入-輸出(磁心) 2. 0 2.5
對于AC-DC電源 (有PFC電路及額定電壓110V-240V)
電氣間隙 (mm) 爬電距離(mm)
L線 -N線(保險前) 2.0 2.5
輸入地(整流橋前) 2.0 2.5
輸入地(整流橋后) 2.2 3.2
輸入-輸出(變壓器) 5.2 9.0
輸入-輸出(除變壓器外) 4.4 6.4
輸入-輸出(磁心) 2. 2 3.2你好,請幫忙指導一下。
這幾個距離是怎么算出來的,感謝。
輸入地(整流橋后)
輸入-輸出(變壓器)
輸入-輸出(除變壓器外)