兩臺一樣型號150KW發電機,單臺運行時每臺都工作正常,但是一臺發電機運行合閘后,另一臺發電機并機合閘時發電機劇烈震動,并聯控制器用的是HGM9510,經查看兩臺控制器的同步頁面顯示如下,電壓√,頻率√,相位×,也就是說相位對不上,從相位坐標圖上可以看到相位在轉,當轉到一瞬間時有相位打√的時候,但是很快又過去了,又是×。現在不知道從哪里入手,不知道是速度控制模塊GOV的問題,還是調壓模塊AVR的問題,或者控制器的問題,還是哪里沒有調好,還麻煩搞過的師傅指教!謝謝!
轉速我沒測過,但是電壓、頻率都對,就是相位角對不上,瞬間對上又轉過去了,但是如果轉速過高或者過低頻率是不是也應該高或者低呀?但是頻率顯示都是50HZ呀。