豪伏信號檢測干擾問題

微信圖片_20190113002536

電路圖如上圖

電源可調開關電源

用康銅絲來檢測直流電路中的電流,量程0-200A,但,康銅絲上端和下端波動都很大

波動范圍大概有20VM左右,用顯波器看,如下圖共五張,是康銅絲上端的波形,是空載狀態下的,區別是時間軸不同

12345

下面兩張是開關電源GND 的波形圖,共兩張

67

現在的問題是,檢測信號,波動極大,

我在康銅絲上下兩端用兩個33K的分壓電阻分壓,兩電阻中間波動減小,但,康銅絲上端還是波動歷害,

在兩個33K上下兩端加了兩個0R電阻,沒有任何改善!

直流電路有電流流過,波動會更大,電流檢測,根本沒辦法實現。

在進入運放的電路里加了阻容濾波,一個1K電阻一個104資片電容,一點效果沒有,

在康銅絲兩端加了6 .3V1000UF高頻電容和102(或103或104獨石)電容濾波,沒有效果。

請大家幫分析一?,是什么原因該?如何解決:

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
fysh
LV.5
2
2019-01-14 09:58
差分輸入 ∏濾波
1
回復
2019-01-14 16:36
電路都是錯誤的!要用差分電路!
1
回復
2019-01-16 22:31
這個問題 ,
解決了。
主要是在輸入信號不穩定,
解決了,輸入信號的穩定性后,問題 得到了完美 的解決,
謝謝大家了!
0
回復
發