你好,請教幾個問題:
1、能貼幾張山特C3K 的驅動波形嗎?想看看正弦驅動波形到底是什么樣的!沒修過正弦波ups所以不知正常波形是什么樣的!
2、如何測量驅動波形?帶管測還是不帶管測?帶管測我怕探頭引入干擾造成爆管!所以一直不敢測!
3、就是UPS保護設置太多,有故障的情況下因保護導致逆變部分不工作,沒法測量逆變驅動是否正常,很想用修變頻器的方法把高壓BUS電斷掉加+-24v的低壓直流電檢測逆變是否正常,但因有+-bus電壓檢測,感覺不可行!串燈泡試過也不行。因有市電檢測,串燈泡不光是限電流實際輸入市電電壓也降低了,ups也不會工作!
現我手頭有臺山特C3K,逆變不工作,開機能夠自檢正常,插市電能自動切換旁路工作,測+-bus電壓370v正常;逆變就是不工作!不報故障!長按啟動鍵逆變部分有起振聲音,但幾秒起振聲就沒了,這時測逆變輸出能夠顯示交流30多v,但瞬間就沒了!這時1、2燈亮,嗡鳴器長鳴!1、2燈亮應該是過載,但我沒接任何負載,并且輸出部分我查了沒有短路的,繼電器、電流傳感器都拆下測了也沒問題;逆變管現都拆下來了,測量完好無問題!+15v-5v電壓正常,現在無從下手了!車載方波逆變器、變頻器、逆變電焊機我也會修,就是這個正弦波ups修不明白了!望指點1、2給個點撥!ups是老款白色的,驅動板是長條板的,cpu是 MC68H908MR320CFU
謝謝回復!情況已在帖中說了,那就再說一遍吧!
由于沒有那么多電瓶,我是用調壓器加隔離變壓器經整流濾波得到直流110v,接到電池端子上試的, 接直流110v,ups能夠開機,能夠自檢,測+-bus電壓370v正常;但逆變就是不工作!不報故障!長按啟動鍵逆變部分有起振聲音,但幾秒起振聲就沒了,這時測逆變輸出端顯示有交流30多v,但瞬間就沒了!過一兩分鐘后自己停機!沒有任何報警!如果這時直流110v和市電都接著,前面都相同,就是這時就會有1、2燈亮,嗡鳴器長鳴!現在就是懷疑驅動不正常,現就想參考一下誶?qū)動波形什么樣的!麻煩還是幫給貼一個唄!沒修過正弦波的,所以不太清楚正常波形什么樣的。
這個論壇有關山特ups的帖子全都看了一遍,有一個有波形的帖子,還好幾張,但字太小分辨率太低,看不清哪哪的波形!百度上也搜了,基本上都是雷同文章,沒啥太大借鑒!下面就是本論壇帖子里的波形資料,看不清楚!