性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

山特C1KS 故障

市電輸入后,輸出電壓為235V,接上電池  一旦開機 一(紅)'五(綠)燈報警,并長鳴 但還是有輸出電壓235V 市電中斷后不能續電. ,今天才收到的機子,根據故障現象查了下,逆變部分沒有問題.請高手幫忙分析下原因.
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
hadkc
LV.6
2
2008-07-16 22:53
上市電后,機器輸出235V是市電旁路后的電壓.開機后報1-5燈是逆變異常.
0
回復
thinkshe
LV.5
3
2008-07-16 22:56
@hadkc
上市電后,機器輸出235V是市電旁路后的電壓.開機后報1-5燈是逆變異常.
是的,我一開始就查逆變部分了,可是沒有查到有元件損壞.
0
回復
thinkshe
LV.5
4
2008-07-16 22:59
@thinkshe
是的,我一開始就查逆變部分了,可是沒有查到有元件損壞.
這機子我修的還比較少,希望得到你的指點
0
回復
hadkc
LV.6
5
2008-07-16 22:59
@thinkshe
是的,我一開始就查逆變部分了,可是沒有查到有元件損壞.
是新版本的嗎?
0
回復
thinkshe
LV.5
6
2008-07-16 23:02
@hadkc
上市電后,機器輸出235V是市電旁路后的電壓.開機后報1-5燈是逆變異常.
逆變管,二極管 電阻都查過了,沒有發現損壞.我先在有點懷疑是控制板有點問題
請問樓上的QQ是多少啊
0
回復
thinkshe
LV.5
7
2008-07-16 23:03
@hadkc
是新版本的嗎?
不是 機子序列號是97開頭的  應該是97年生產的
0
回復
hadkc
LV.6
8
2008-07-16 23:05
@thinkshe
逆變管,二極管電阻都查過了,沒有發現損壞.我先在有點懷疑是控制板有點問題請問樓上的QQ是多少啊
133920535
0
回復
thinkshe
LV.5
9
2008-07-16 23:14
@hadkc
133920535
不知道控制板有問題會不會導致這個故障
但我之前修過一臺同型號的機子
控制板損壞開機導致逆變管跟升壓管都壞了
所以現在有點懷疑是控制板有問題
0
回復
thinkshe
LV.5
10
2008-07-17 12:59
@thinkshe
不知道控制板有問題會不會導致這個故障但我之前修過一臺同型號的機子控制板損壞開機導致逆變管跟升壓管都壞了所以現在有點懷疑是控制板有問題
今天將好的控制板換上 ,問題還是沒有得到解決 .說明控制板沒問題  
+BUS -BUS 電壓也正常 200多V
0
回復
thinkshe
LV.5
11
2008-07-18 12:45
@thinkshe
今天將好的控制板換上,問題還是沒有得到解決.說明控制板沒問題  +BUS-BUS電壓也正常200多V
今天再次對機子進行維修,發現市電時候BUS電壓是330V 電池狀態是330V 然后一直往下掉
0
回復
thinkshe
LV.5
12
2008-07-18 13:01
@thinkshe
今天再次對機子進行維修,發現市電時候BUS電壓是330V電池狀態是330V然后一直往下掉
哪位UPS高手可以指點一下嗎 這對本人很重要
0
回復
thinkshe
LV.5
13
2008-07-18 19:37
@thinkshe
哪位UPS高手可以指點一下嗎這對本人很重要
下午把 3854 和3525都換了
故障還是一樣   市電狀態BUS是330V 表示3854沒有工作 逆變長鳴 且10腳是5V 說明升壓電路也被保護了 但就是查不到是什么原因導致保護的
0
回復
寶龍
LV.5
14
2008-07-19 12:04
@thinkshe
下午把3854和3525都換了故障還是一樣  市電狀態BUS是330V表示3854沒有工作逆變長鳴且10腳是5V說明升壓電路也被保護了但就是查不到是什么原因導致保護的
查電池
0
回復
thinkshe
LV.5
15
2008-07-19 19:41
@寶龍
查電池
電池是沒問題的 市電和電池狀態下 BUS 電壓都是不正常的
0
回復
gqxu2001
LV.6
16
2008-07-19 20:22
@thinkshe
電池是沒問題的市電和電池狀態下BUS電壓都是不正常的
首先我對你測量的BUS電壓有異議,市電下BUS電壓在375V左右,電池下BUS電壓在395V左右,至于市電下1.5報警,BUS電壓不斷下降則說明市電輸入繼電器未吸合:反正你的情況沒有說清楚,你要在市電和電池狀態單獨開機并記錄參數變化后我才能準確的幫助到你!
0
回復
thinkshe
LV.5
17
2008-07-20 09:57
@gqxu2001
首先我對你測量的BUS電壓有異議,市電下BUS電壓在375V左右,電池下BUS電壓在395V左右,至于市電下1.5報警,BUS電壓不斷下降則說明市電輸入繼電器未吸合:反正你的情況沒有說清楚,你要在市電和電池狀態單獨開機并記錄參數變化后我才能準確的幫助到你!
在電池狀態下開機和市電狀態下開機 BUS電壓始終都不正常
市電開機 BUS 電壓在330V 但不往下掉  電池狀態下開機 BUS電壓一直往下掉
我懷疑是檢測電路有問題
0
回復
gqxu2001
LV.6
18
2008-07-20 21:45
@thinkshe
在電池狀態下開機和市電狀態下開機BUS電壓始終都不正常市電開機BUS電壓在330V但不往下掉  電池狀態下開機BUS電壓一直往下掉我懷疑是檢測電路有問題
那就請更換功率板上的LM324看看,如不能解決就麻煩了!祝好運,我在南京
0
回復
gqxu2001
LV.6
19
2008-07-20 21:47
@thinkshe
在電池狀態下開機和市電狀態下開機BUS電壓始終都不正常市電開機BUS電壓在330V但不往下掉  電池狀態下開機BUS電壓一直往下掉我懷疑是檢測電路有問題
那就請更換功率板上的LM324看看,如不能解決就麻煩了!祝好運,我在南京
0
回復
gqxu2001
LV.6
20
2008-07-20 21:48
@thinkshe
在電池狀態下開機和市電狀態下開機BUS電壓始終都不正常市電開機BUS電壓在330V但不往下掉  電池狀態下開機BUS電壓一直往下掉我懷疑是檢測電路有問題
那就請更換功率板上的LM324看看,如不能解決就麻煩了!祝好運,我在南京
0
回復
thinkshe
LV.5
21
2008-07-21 12:51
@gqxu2001
那就請更換功率板上的LM324看看,如不能解決就麻煩了!祝好運,我在南京
LM324更換過了 但還是一樣 不過我已經查出問題了  謝謝你的指教
0
回復
tzhui007
LV.2
22
2008-07-28 15:47
@thinkshe
LM324更換過了但還是一樣不過我已經查出問題了  謝謝你的指教
老大 是什么原因的  講解下  我的和你的問題基本相同  我的輸出只有98V左右
0
回復
thinkshe
LV.5
23
2008-07-28 19:51
@tzhui007
老大是什么原因的  講解下  我的和你的問題基本相同  我的輸出只有98V左右
加我QQ  578260965
0
回復
yechunlei
LV.6
24
2008-07-29 08:32
@thinkshe
加我QQ  578260965
1,5燈亮同時長鳴,這就是逆變這一塊壞了,你先把15N120下了,看驅動波形,如果有驅動波形,仔細查后級.
0
回復
thinkshe
LV.5
25
2010-05-07 11:37
@yechunlei
1,5燈亮同時長鳴,這就是逆變這一塊壞了,你先把15N120下了,看驅動波形,如果有驅動波形,仔細查后級.

此故障已修復 是輸出取樣電阻開路導致

0
回復
yechunlei
LV.6
26
2010-05-07 18:58
@thinkshe
此故障已修復是輸出取樣電阻開路導致

呵呵,這樣的故障很多見,我在調機時碰見好幾次,

0
回復
thinkshe
LV.5
27
2010-05-27 13:13
@yechunlei
呵呵,這樣的故障很多見,我在調機時碰見好幾次,

請問高手的QQ是多少  有個問題想請教你


 在不上功率管的情況下 怎么看他的波形 如果不上功率管的話 機子是會報警的 難道說一定要外加取樣電路的電壓給CPU 嗎   有沒有什么簡單的辦法呢

0
回復
發