分享一種實現正負電源的思路。在實現正負電源的時候,次邊往往要兩個繞組,這對于多路輸出來說變壓器的繞制負擔還是很重的(比如全橋驅動電源,就是4路)。把次邊繞組的一端COM ,另一端就是一個正負源,加上兩個二極管其實是可以得到正負電壓的。這樣不用雙繞組了。正負源可以是工頻市電、半橋、推挽、正反激等。當然說說它的幾個問題:1、如果用工頻變壓器由于頻率太低,正負半波整流紋波比較大,所以電容要加大。2、系統只能用于中小功率場合。3、當前級是半橋或推挽時,A點要插入一個電感,來做交流限流。如果是正反激應用,最好在B點插入一個電感,來限制正激時電流。相對來說,正反激結構簡單,并且可用反激鉗位的方式控制反激輸出電壓(受輸入源壓影響?。.?dāng)然正激方向的電壓跟源壓有關。
系統肯定可以工作。偶有所想,做了實驗,四路電壓比較均衡,取一路做負反饋時,反激電壓受負載影響很小。