NCP1397做2000W的半橋LLC,老是燒M0S管和驅動芯片
全部回復(58)
正序查看
倒序查看
@chenyankun
一般我以前調試llc的時候,mos管損壞經常也會把驅動芯片損壞!初步判斷是mos管損壞導致驅動芯片損壞,你的mos管損壞是怎樣的?是炸開還是只是短路,如果是炸開,而且是上下管一起炸開,很有可能就是直通了,直通可能是沒有死區或者跑到容性區了。損壞的時候是在動態還是穩態?有沒有可能是熱壞的?你給的信息太少,只能給你分析幾種情況
你好,我最近在做一個項目,前級PFC,后級是三電平LLC,連調時,輕載經常炸管,目前仍然沒有找到原因,還請大師們幫忙分析一下怎么回事
0
回復
@jyw666
你好,我最近在做一個項目,前級PFC,后級是三電平LLC,連調時,輕載經常炸管,目前仍然沒有找到原因,還請大師們幫忙分析一下怎么回事
你這樣發帖,我覺得就算大神都回答不了!首先你沒說是前級MOS管還是LLC的MOS管,我猜的是LLC的MOS管。你沒有聯調的時候有沒有出現過炸機?應該開環你測試過,沒有問題吧?LLC輕載就炸機有可能是死區。前段時間我調試PFC的時候也出現過炸機的時候,是干擾原因,地線被干擾了,加了Y電容就OK了。我只能根據你給出的信息給些小建議。
0
回復
@chenyankun
一般我以前調試llc的時候,mos管損壞經常也會把驅動芯片損壞!初步判斷是mos管損壞導致驅動芯片損壞,你的mos管損壞是怎樣的?是炸開還是只是短路,如果是炸開,而且是上下管一起炸開,很有可能就是直通了,直通可能是沒有死區或者跑到容性區了。損壞的時候是在動態還是穩態?有沒有可能是熱壞的?你給的信息太少,只能給你分析幾種情況
PFC這邊用的是維也納拓?,雖然調試過程花了很長時間,但是沒有出現過炸管的現象,LLC這邊用的是開環控制,輕載運行幾分鐘就容易炸管,到現在一直沒找到原因,雖然我不是項目負責人,但是我我也很著急,希望在這里找到答案,早點把這個項目結了。
0
回復
@chenyankun
一般我以前調試llc的時候,mos管損壞經常也會把驅動芯片損壞!初步判斷是mos管損壞導致驅動芯片損壞,你的mos管損壞是怎樣的?是炸開還是只是短路,如果是炸開,而且是上下管一起炸開,很有可能就是直通了,直通可能是沒有死區或者跑到容性區了。損壞的時候是在動態還是穩態?有沒有可能是熱壞的?你給的信息太少,只能給你分析幾種情況
但是瞬間帶載和空載時都沒有出現炸管,炸管都是在運行過程中,莫名其妙的壞了,多數情況都是內管被擊穿了,而且在穩定運行時未發現DS有大電壓,一直也抓不到炸管那一瞬間ds的波形
0
回復
@chenyankun
一般我以前調試llc的時候,mos管損壞經常也會把驅動芯片損壞!初步判斷是mos管損壞導致驅動芯片損壞,你的mos管損壞是怎樣的?是炸開還是只是短路,如果是炸開,而且是上下管一起炸開,很有可能就是直通了,直通可能是沒有死區或者跑到容性區了。損壞的時候是在動態還是穩態?有沒有可能是熱壞的?你給的信息太少,只能給你分析幾種情況
還有一個現象我們將BuS調至600V以下怎么切載帶載都不會壞,650V就容易出現炸管,所以就800V就更危險了
0
回復
@xue007
按說三電平的功率變換應該功率管的電壓是輸入電壓的一半,但是根據你描述的現象。一定是功率管電壓和輸入電壓一樣了,你的功率管耐壓650,所以輸入到650必熫?。就是說你的電路接錯了
你這是三電平的LLC,之前沒有搞過這個原理的,原理上給不了建議!但是看你跟另外一個高手的聊天的內容,我覺得死區時間還是夠的,開關頻率在90K問題還是不大,600V以下測試的波形都沒有異常?一到650V就有危險了,電流波形也看了嗎?沒壞之前所有的波形都沒有異常,包括驅動還是DS波形,我覺得你重點看下DS波形,而且650V的時候已經實現軟開關了嗎?
另外我問下你PFC用的VIENNA,用的是什么控制算法?
0
回復
@chenyankun
一般我以前調試llc的時候,mos管損壞經常也會把驅動芯片損壞!初步判斷是mos管損壞導致驅動芯片損壞,你的mos管損壞是怎樣的?是炸開還是只是短路,如果是炸開,而且是上下管一起炸開,很有可能就是直通了,直通可能是沒有死區或者跑到容性區了。損壞的時候是在動態還是穩態?有沒有可能是熱壞的?你給的信息太少,只能給你分析幾種情況
600V一下,怎么弄也不會出現炸管,超過600V,650V就容易炸管,驅動和DS波形都測過了,在沒壞之前都是正常,每個管子基本承受一半多一點的電壓,現在緩起用的是外管占空比不斷變大的控制策略,這周的結論是可能是緩起對驅動造成了影響,然后將頻率點改到諧振點再試試,PFC這邊的控制策略是和uc3845一樣的控制思想,電壓外環,電流內環
0