EG8010+IR2110
為啥EG8010+IR2110總是欠壓保護報警,我明明輸入端按電路圖接400V啦?
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
你好:你的400VDC逆變器工作時測電壓是多少伏及輸出AC電壓值又是多少伏?仔細看看附件內容就明白了!
/upload/community/2019/08/13/1565685807-57493.pdf

1
回復
@wqp64
你好!電流反饋(VFB:EG8010的 ? 腳)和電流反饋(TFB:EG8010的 ? 腳)不用均可接地!電壓反饋(VFB:EG8010的?腳)不能接地!電壓反饋:過壓保護設定值3.15V延時時間為300mS,欠壓保護設定值2.75V延時時間為3S,可外接可調穩壓電源輸入進行調試(帶假負載<電阻;燈泡等>)。[圖片][圖片][圖片]電壓反饋[圖片][圖片]電壓反饋電壓反饋
謝謝您的回答!那照此說法,若驅動板正常運行,我的輸出肯定會大于3V的(采樣分壓結果2.75-3.15),可為何我的輸出RMS只有1.25V(輸入20V,采樣分1/3),濾波電感1mH,電容2.2u,所以我總覺得輸出反饋接GND有點說不通
0
回復
@LEFT6666
謝謝您的回答!那照此說法,若驅動板正常運行,我的輸出肯定會大于3V的(采樣分壓結果2.75-3.15),可為何我的輸出RMS只有1.25V(輸入20V,采樣分1/3),濾波電感1mH,電容2.2u,所以我總覺得輸出反饋接GND有點說不通[圖片]
您好!上述電路有如下幾點問題:1.電流采樣電路RS1 R100是100Ω?若是太大了!我的是50mΩ(0.05Ω/5W的精密康銅絲電阻)。2.R1、R3、R5、R6均是100Ω,也是太大了!我的均是4.7Ω。3.AC輸出濾波電路要用共模濾波電路,不能用L型濾波電路!4.NTC溫度電壓取樣電路是二電阻串聯分壓串聯點取樣電路!
5.輸出AC變壓器取樣反饋到哪里?
我的后級板DC-AC原理圖
我的實物板圖
一體機實物圖
2
回復
@wqp64
您好!上述電路有如下幾點問題:1.電流采樣電路RS1R100是100Ω?若是太大了!我的是50mΩ(0.05Ω/5W的精密康銅絲電阻)。2.R1、R3、R5、R6均是100Ω,也是太大了!我的均是4.7Ω。3.AC輸出濾波電路要用共模濾波電路,不能用L型濾波電路!4.NTC溫度電壓取樣電路是二電阻串聯分壓串聯點取樣電路!5.輸出AC變壓器取樣反饋到哪里?[圖片] [圖片]我的后級板DC-AC原理圖[圖片]我的實物板圖[圖片][圖片][圖片][圖片]一體機實物圖[圖片][圖片][圖片][圖片]
都是硬貨啊!學到了,還有一個問題就是你看,交流輸出也就是P3和P4之間的電壓是交流,但是反饋采的是P3或者P4相對GND的電壓并不是輸出的交流正弦吧,這一點不知道大佬可能解釋一下,困惑小弟很久了!
0
回復