看看!這是哪家公司的電源?48V100A(照片)

看看!這是哪家公司的電源?48V100A(照片)
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
2003-12-02 09:31
不可能啊,有100A的輸出嗎?
不可能啊,有100A的輸出嗎?48V100A輸出的電源不可能那么小呀!不相信
0
回復
yhy1224
LV.6
3
2003-12-02 12:24
@茂凌科技
不可能啊,有100A的輸出嗎?不可能啊,有100A的輸出嗎?48V100A輸出的電源不可能那么小呀!不相信
可能呀!我把他干到60V100A!
全橋2846+37N50*8硬開關
0
回復
2003-12-04 14:23
@yhy1224
可能呀!我把他干到60V100A!全橋2846+37N50*8硬開關
真是個天才
你的風流量準備定多少???還有效率呢???
0
回復
yhy1224
LV.6
5
2003-12-04 19:01
@tongjietjjh
真是個天才你的風流量準備定多少???還有效率呢???
風機用24V1.2A的,效率是0.9(整機)
PFC是》0.997改造后期望效率要到0.95?
0
回復
tinyhe
LV.6
6
2003-12-04 21:18
@yhy1224
風機用24V1.2A的,效率是0.9(整機)PFC是》0.997改造后期望效率要到0.95?
8只 37N50做6kw沒問題
我用8只460,3846就做到了6kw,帶有apfc,3854做的.不過效率到.95,有點高
0
回復
yhy1224
LV.6
7
2003-12-04 21:26
@tinyhe
8只37N50做6kw沒問題我用8只460,3846就做到了6kw,帶有apfc,3854做的.不過效率到.95,有點高
37N50改為COOLMOS
用47N60用軟開關
0
回復
tinyhe
LV.6
8
2003-12-04 21:39
@yhy1224
37N50改為COOLMOS用47N60用軟開關
偶當時做的,整機效率
只有.9左右.用軟開關+pfc,可以一試.就是輸出電流有100A,估計二次側整流管的損耗很可觀.
0
回復
2003-12-04 23:38
@yhy1224
風機用24V1.2A的,效率是0.9(整機)PFC是》0.997改造后期望效率要到0.95?
PFC+DC/DC,效率95%恐怕不可能.
一般PFC的效率最高可以做到97%左右.
DC/DC效率最高可以做到95%左右.
97%*95%=92.15%,再考慮EMC部分的損耗和輔助電源的消耗.效率做到92%比較現實.
0
回復
yhy1224
LV.6
10
2003-12-05 08:50
@乞力馬扎羅的雪
PFC+DC/DC,效率95%恐怕不可能.一般PFC的效率最高可以做到97%左右.DC/DC效率最高可以做到95%左右.97%*95%=92.15%,再考慮EMC部分的損耗和輔助電源的消耗.效率做到92%比較現實.
我講的0.95就是指的是DC-DC的效率!
這臺機的PFC的效率是0.97,DC-DC目前是0.92
0
回復
tongjietjjh
LV.2
11
2003-12-05 11:07
@yhy1224
風機用24V1.2A的,效率是0.9(整機)PFC是》0.997改造后期望效率要到0.95?
我問的是風流量!
我有試過,雖然許多同樣大小風扇額定電壓,電流一樣.但效果差別很大,這是因為各家風扇葉設計不一樣.衡量風扇最科學的標準是風流量,業屆標準單位是CFM.
0
回復
軍華
LV.1
12
2003-12-05 14:19
@tongjietjjh
我問的是風流量!我有試過,雖然許多同樣大小風扇額定電壓,電流一樣.但效果差別很大,這是因為各家風扇葉設計不一樣.衡量風扇最科學的標準是風流量,業屆標準單位是CFM.
輸入電是220V?
多少錢一個?我想要
0
回復
發