請問整流橋后沒有負載時有損耗嗎?怎么計算?

我要做一個二次電源,前端的輸入是三相發電機,二次電源內部是整流橋,整流后的電通過電容和電感濾波后再接BUCK電路。發電機是一直工作的,但是外面給我一個控制信號,給信號的時候我有輸出,不給信號的時候BUCK部分是不工作的,但是發電機和整流橋是一直連在一起。請問BUCK電路不工作的時候整流橋的損耗怎么計算?謝謝各位

1562227682

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2019-07-04 23:48
大佬幫幫我
0
回復
hylylx
LV.9
3
2019-07-05 07:55
這還有必要算嗎
0
回復
2019-07-08 12:36
@hylylx
[圖片]這還有必要算嗎
整流橋后的電容會不會一直充放電,電容會發熱嗎?充放電的話整流橋也有損耗了。如果不充放電的話開機的時候電容相當于充滿電的狀態,是不是就沒有濾波效果了
0
回復
yueming13
LV.1
5
2019-08-16 07:39
@皮斯和老五
整流橋后的電容會不會一直充放電,電容會發熱嗎?充放電的話整流橋也有損耗了。如果不充放電的話開機的時候電容相當于充滿電的狀態,是不是就沒有濾波效果了
電容放什么電呢,負載都沒有它放電給誰。
0
回復
gxg1122
LV.10
6
2019-08-16 12:55
@皮斯和老五
整流橋后的電容會不會一直充放電,電容會發熱嗎?充放電的話整流橋也有損耗了。如果不充放電的話開機的時候電容相當于充滿電的狀態,是不是就沒有濾波效果了
電容內部的電阻發熱會損耗功率的。這個空載測試的意義是哪里了?
0
回復
gxg1122
LV.10
7
2019-08-16 13:01
要是算的話,估算下后級電路及電容的損耗,只能得到大概多少功耗。
0
回復
發