關于40W隔離電源炸機原因

一般電源炸機主要是什么原因,元器件沒虛焊,變壓器沒短路。輸入范圍176-264V,看下面圖片炸機,MOS管,CS電阻等都被炸壞,工字電感壞掉,橋堆沒壞,出越南,具體什么原因?是否電網差引起溫度過高P@1G%[OD3[J%}%NRG7BAAJW
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2019-07-08 10:32
MOS過壓或過溫燒毀的可能性較大。建議了解下實際工作環境,并留足余量。
1
回復
2019-07-10 16:40
這種電源40W做200-240就好了,看看你們的MOS一點點散熱的地方。這個是SY5830的嗎
0
回復
sqc
LV.6
4
2019-07-11 09:45
前面有加共模 壓敏呀 還是高PF的 一般不是批量問題  就是個別元器件差異或者工藝問題。還有越南有110V電網
0
回復
2019-07-15 10:50

終端客戶是在什么情況下壞的?

長期使用的過程中?一開機就壞?還是說當?shù)乩纂姳容^頻繁?

一看264V時的VDS,二看最小電壓下CS波形有沒有飽和

0
回復
2020-09-07 21:08
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
hao1855
LV.3
7
2020-09-08 08:07
@dy-XuJeeRgs
**此帖已被管理員刪除**
樓上的,分析很有道理的