關于共模電感對于輻射的影響
關于共模電感對于輻射的影響
電源開關頻率為300K;在測試輻射時,在150Mhz處超出1db,隨后更換感量更小的共模電感,發現有3.5db的余量
請問為什么共模電感感量小了反而輻射效果好了呢?是偶然現象嗎?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
qinzutaim
2
2019-07-11 22:54
圈數少,導線之間的耦合電容也變小了......