大家好,請教大家一個問題。
我的工程上有一批LED燈具,供電是由EPS供電,當正常市電供電時,EPS供給燈具正常工作。當市電停止切換到EPS供電的一瞬間,切換時間一般0.5S以內,就在這一瞬間,我燈具電源芯片的VCC電容電壓會有一個下降工程。正巧有20多個燈具配接的一個EPS,切換時間導致VCC掉電正好進入到欠壓保護模式,EPS切換完成后燈具從保護模式重啟不了。(一顆老芯片,保護狀態無法重啟,需關斷重新啟動)
解決途徑是:錯開EPS切換時間,在切換時間內讓VCC電壓高于或低于保護電壓值。
解決方法:
1:最可靠辦法為增大芯片VCC電容,確保0.5S VCC都不至于到達保護電壓值,即可兼容所有EPS。
2:微調該臺EPS轉換時間,減小切換時間。
因為產品已經安裝,請問大家還有什么臨時辦法能最快解決工程個例問題嗎,比如燈具輸入端加個10uF左右電容這種臨時辦法。