正激電源高壓輸出,變壓器次級發熱

一款市電輸入,1000v、20ma直流輸出的用3845做的正激電源,開關頻率50kHz,高壓變壓器,用的0.21的線徑初級80匝,消磁80匝,次級320匝。ee25的磁芯。四槽骨架。現在是次級線包發熱。同樣的線徑初級正常,次級發熱。請教大神幫忙。

g對地波形(黃色)和d對地波形(藍色)s對地波形(黃色)和d對地波形(藍色)次級線包兩端的波形微信圖片_20191225091205

輸出二極管后串聯1歐電阻測的波形。微信圖片_20191225091224主電路原理圖

全部回復(33)
正序查看
倒序查看
fanchay
LV.5
2
2019-12-25 10:15
變壓器寄生參數影響,匝間電容。換個繞法試試。
0
回復
lhw650
LV.2
3
2019-12-25 10:37
@fanchay
變壓器寄生參數影響,匝間電容。換個繞法試試。
你好,我這個的輸出的電壓波形對嗎?
0
回復
2019-12-25 14:56
你輸出二極管多少伏的?
0
回復
lhw650
LV.2
5
2019-12-25 16:20
@firefox886
你輸出二極管多少伏的?
5000v的肖特基二極管。型號是r5000.
0
回復
2019-12-25 19:24
@lhw650
5000v的肖特基二極管。型號是r5000.
換半橋方案容易多了。
0
回復
2019-12-26 00:10
@lhw650
5000v的肖特基二極管。型號是r5000.
看到你那個電流波波就知道你變壓器的結電容很大!
0
回復
lhw650
LV.2
8
2019-12-26 16:09
謝謝大家,目前找到的有效的解決變壓器溫度過高的辦法是:前級mos加rcd吸收,后級換超快恢復的二極管,震蕩能有效減少,變壓器溫升不高。只是高壓快恢復的二極管還在采購中。目前用三個快恢復的串聯,管子承受的反壓不好均衡。
0
回復
蔣洪濤
LV.6
9
2019-12-26 21:42
@lhw650
謝謝大家,目前找到的有效的解決變壓器溫度過高的辦法是:前級mos加rcd吸收,后級換超快恢復的二極管,震蕩能有效減少,變壓器溫升不高。只是高壓快恢復的二極管還在采購中。目前用三個快恢復的串聯,管子承受的反壓不好均衡。
原來你沒加吸收啊
0
回復
2019-12-27 22:57
@蔣洪濤
原來你沒加吸收啊

用反激的比較好用

0
回復
2019-12-30 09:48
反激dcm
0
回復
2019-12-30 21:54
1000V~你可以試試降低開關頻率,30K
0
回復
2019-12-31 10:23

這里次級發熱的主要原因:

1、分布電容大,造成的次級內部存在環流。

2、次級匝數多,臨近效應明顯。

0
回復
2019-12-31 10:25
@乞力馬扎羅的雪
這里次級發熱的主要原因:1、分布電容大,造成的次級內部存在環流。2、次級匝數多,臨近效應明顯。
哇~雪大佬冒泡了
0
回復
2019-12-31 10:30
@川理學子
哇~雪大佬冒泡了[圖片][圖片]。
0
回復
2019-12-31 10:48
@川理學子
哇~雪大佬冒泡了[圖片][圖片]。
浮出水面透口氣。
0
回復
2019-12-31 21:15
@水鄉電源
換半橋方案容易多了。
20W用的著半橋?
0
回復
zhenxiang
LV.10
18
2020-01-01 18:15
@乞力馬扎羅的雪
浮出水面透口氣。[圖片]
哇 雪老師啊  論壇神級人物
0
回復
2020-01-02 10:22
@zhenxiang
哇雪老師啊 論壇神級人物
,不敢當!
0
回復
老梁頭
LV.10
20
2020-01-02 10:30
@乞力馬扎羅的雪
[圖片][圖片][圖片],不敢當!
0
回復
dy-s9jSXrmb
LV.2
21
2020-01-02 12:09
消磁繞組是反激的輔助繞組么
0
回復
lhw650
LV.2
22
2020-01-15 12:25
@川理學子
1000V~你可以試試降低開關頻率,30K
降了一倍開關頻率,還是不行。換了快恢復的二極管r2000.波形稍好,但是不能長時間工作。輸出繞組串聯了2k,2w的限流電阻,發熱很大。
0
回復
lhw650
LV.2
23
2020-01-15 12:36
@乞力馬扎羅的雪
這里次級發熱的主要原因:1、分布電容大,造成的次級內部存在環流。2、次級匝數多,臨近效應明顯。
次級輸出高壓后還要通過限流電阻2k再加8倍壓,使電路最終輸出5000v(正激的一次倍壓只有200伏,二次倍壓有600v)。目前是老燒2k的電阻(更換到1k4w還不行)。前級ds波形:輸出波形:次級變壓器輸出波形:次級次級
0
回復
lhw650
LV.2
24
2020-01-15 12:37
@lhw650
次級輸出高壓后還要通過限流電阻2k再加8倍壓,使電路最終輸出5000v(正激的一次倍壓只有200伏,二次倍壓有600v)。目前是老燒2k的電阻(更換到1k4w還不行)。前級ds波形:[圖片]輸出波形:次級變壓器輸出波形:[圖片]次級次級[圖片]
次級輸出二極管前加電阻100歐測得的波形。
0
回復
lhw650
LV.2
25
2020-01-15 12:38
@lhw650
次級輸出二極管前加電阻100歐測得的波形。

從這個波形看,電流震蕩嚴重啊,如何解決?

0
回復
lhw650
LV.2
26
2020-01-15 12:39
@乞力馬扎羅的雪
這里次級發熱的主要原因:1、分布電容大,造成的次級內部存在環流。2、次級匝數多,臨近效應明顯。
環流如何解決?
0
回復
2020-01-15 13:39
@lhw650
次級輸出高壓后還要通過限流電阻2k再加8倍壓,使電路最終輸出5000v(正激的一次倍壓只有200伏,二次倍壓有600v)。目前是老燒2k的電阻(更換到1k4w還不行)。前級ds波形:[圖片]輸出波形:次級變壓器輸出波形:[圖片]次級次級[圖片]
正激輸出還適合用倍壓嗎?/div>
0
回復
lhw650
LV.2
28
2020-01-16 08:35
@dy-s9jSXrmb
消磁繞組是反激的輔助繞組么
這個電路是正激的。
0
回復
2020-01-16 17:24
@乞力馬扎羅的雪
正激輸出還適合用倍壓嗎?/span>
可以的
0
回復
2020-01-16 22:57
@firefox886
可以的

怎么個可以法?正激電路次級的續流電感如何處理?可以畫個簡單的原理圖來解釋嗎?

0
回復
2020-01-17 15:11
正激式電源不適合做輸出超過輸入電壓的機子,也就是說初級繞組最好別大于次級繞組,超過的話開關管波形很爛。變壓器溫升過不了
0
回復
發