大家好,幾個月前公司交給一個UPS的項目,那時到處打聽、上網查找都沒有找到合適的答案,又沒有UPS這方面的資源!網上大都是些理論多。
幸好在網上的理論下完成了項目,現在分享給大家希望大家少走一點彎路:
為了成本,過零檢測是用光耦817,
看圖:前面有3秒時間確定來市電正常,后跟蹤鎖定市電,其中有5個周期計算(個人設定),計算出移相的角度,之后移相并同步市電。
這就是本人的實際方案。
逆變器帶載時電容有點小,沒辦法省材料嘛。呵呵
同步市電1秒后,再切換到市電。
可以看出是無縫切換。
切到市電點是過零點切換,既:逆變器與市電是同時都是過零點。
當市電高壓、低壓時,切回逆變器如下圖:
可以看出是無縫切換。
切回到逆變器點是過零點切換,既:逆變器與市電是同時都是過零點。
如果是市電掉電切換那是隨機切換的,掉電切換時間設定小于10ms。
本項目為120V60HZ,帶有一個2.9AH的小電池,一個充電器,