分享動力源DZY-48/50H整流器改可調電源方法

   非常時期,一在宅在家,閑來無事,從床底翻出了一個兩年前淘來的動力源DZY-45/50H電源,新的,當時好像是130元買的。48V50A的功率還是較大的,當時是想買來改成可調電源的,作為試驗電源用,那是相當方便的,只是一直沒時間弄。今翻出來研究一番后,成功改成電壓電流可調,現發出來給大家參考研究。

可以實現0-60V 0-50A連續可調,電流可調為恒流模式,非保護點,因此適合給電池充電。再者可在變壓器輸出增加一組整流二極管和濾波電容,實現負壓輸出,正負壓疊加就可以實現0-120V可調,當然同時最大輸出電流會減半。

此方案僅供參考,并不一定是最佳改造方案,本人能力有限,也無法保證改后能絕對安全可靠工作,如有網友因參照此改裝造成損失,甚至危及人身安全的,本人不負任何責任。

完成后的樣子

1

網上有這個電源改電壓可調的方法,但那個版本是信號板和功率板獨立的。這個版本是單板的,暫時沒找到相關資料。只能慢慢摸索。

內部元件布局

P00220-233344

整體布局一般,元件排列不是很緊湊,空間利用率不高。貼片元件在背面,輸入和輸出各有一片單片機。AC輸入整流用的是分立的二極管10A600V的,感覺滿載時有點懸。結構應該是PCF+LLC。PFC功率管是一個6R045 ,濾波電容是3個330UF/450V,半橋MOS管是兩個FDL100N50F,輸出整流管用60A170V兩個并聯,輸出濾波是8個820UF的電容。變壓器原邊電流采樣是由互感器實現。

P00213-110300P00213-115732

P00213-115713

全部回復(64)
正序查看
倒序查看
FQCAD
LV.5
2
2020-02-21 14:49

從網上找到了這款電源的啟動方法:同時短接1,3,4腳就可以了。

要改變輸出電壓一般是改電壓反饋電路,所以先要找出反饋信號去向。

接通電源,紅燈亮起,大概5秒后,繼電器吸合,綠燈亮起,測得輸出端有53.5V電壓,電源進入正常工作狀態。

經一番尋找之后,確定了電壓反饋點,有兩個位置,如圖中圈的。

同時發現在這個電源與常規的電壓反饋方式不同,控制電路與輸出電路不是共地的,而是控制電路的地以經一小阻接到輸出的正極,

也就是接到反饋端的是-53.5V。

減少1、2兩點位置所連的反饋電阻都可以降低電壓,只減少1點的話,會低壓報警,亮黃燈,但電壓依然有輸出。減少2點的話,則不會,改大2點的電阻輸出就會升高,但又會過壓保護,亮紅燈無輸出。因此兩者相互關聯的。

為了更好地分析,照著板上元件畫出該部分的電路。

通過電路可以看到1點反饋經兩個三極管后,送入MUC。其中一路應該是用于過壓檢測的,

2點反饋經運放反相放大后,一路直接送入MCU,應該是用于欠壓檢測。另一路與4.1V基準進行比較后,經二極管與MCU連接

試驗發現要實現調壓,最簡單的做法就是將R112 100歐的電阻用一個50K的電位器代替,即可實現5-53.5V可調,沒有不良影響。如果更低的電壓可以用100K的電位器。

要調更高的電壓,需要將R102 4.99K 改小。同時要將1點的兩個反饋電阻改大,不然會過壓保護。此機最高只能調到62V,R105,R108要換成大于75K,試過空載雖然調到85V,但一帶載還是掉到62V,此時驅動波形處于最大占空比了。

1
回復
2020-02-23 00:17
牛?。∽日{(diào)流
0
回復
fu-260
LV.3
4
2020-02-23 03:36
好貼一定頂
0
回復
FQCAD
LV.5
5
2020-02-23 23:23
@FQCAD
從網上找到了這款電源的啟動方法:同時短接1,3,4腳就可以了。[圖片]要改變輸出電壓一般是改電壓反饋電路,所以先要找出反饋信號去向。接通電源,紅燈亮起,大概5秒后,繼電器吸合,綠燈亮起,測得輸出端有53.5V電壓,電源進入正常工作狀態。經一番尋找之后,確定了電壓反饋點,有兩個位置,如圖中圈的。[圖片]同時發現在這個電源與常規的電壓反饋方式不同,控制電路與輸出電路不是共地的,而是控制電路的地以經一小阻接到輸出的正極,也就是接到反饋端的是-53.5V。減少1、2兩點位置所連的反饋電阻都可以降低電壓,只減少1點的話,會低壓報警,亮黃燈,但電壓依然有輸出。減少2點的話,則不會,改大2點的電阻輸出就會升高,但又會過壓保護,亮紅燈無輸出。因此兩者相互關聯的。為了更好地分析,照著板上元件畫出該部分的電路。[圖片]通過電路可以看到1點反饋經兩個三極管后,送入MUC。其中一路應該是用于過壓檢測的,2點反饋經運放反相放大后,一路直接送入MCU,應該是用于欠壓檢測。另一路與4.1V基準進行比較后,經二極管與MCU連接試驗發現要實現調壓,最簡單的做法就是將R112100歐的電阻用一個50K的電位器代替,即可實現5-53.5V可調,沒有不良影響。如果更低的電壓可以用100K的電位器。要調更高的電壓,需要將R1024.99K改小。同時要將1點的兩個反饋電阻改大,不然會過壓保護。此機最高只能調到62V,R105,R108要換成大于75K,試過空載雖然調到85V,但一帶載還是掉到62V,此時驅動波形處于最大占空比了。[圖片]

只改反饋電路,最高只能輸出62V左右。要想再高電壓,1:增加變壓器輸出匝數,(工程太大,不現實),2是變壓器輸出加二極管,輸出負壓,正負疊加就能出120V。需要這么高電壓的朋友可以考慮這個方法。

我也用不到那么高的電壓,只想再高多幾V就合適了,這樣就可以給60V的電瓶充電。因此想到將PFC的電壓改高,變壓器輸入電壓高了,輸出也會跟著高。

找到PFC電路電壓反饋,將對地分壓電阻R43 4.99K ,并上一個51K的電阻,PFC輸出電壓就會由原來380V提高到420V。濾波高壓電容為450V,在安全范圍。那么輸出最高就能達到68V,適合給60V電池充電。目前暫時未發現的不良影響。

最終設置電壓為2.5V-67V可調,具體反饋電阻更改值如下圖

電壓可調試驗完成,接下來試驗電流可調。

1
回復
FQCAD
LV.5
6
2020-02-23 23:56
@fu-260
好貼一定頂

此機的電流采樣是靠互感器,檢測變壓器輸入電流,來實現過流保護。由于在輸入檢流,最多也只能利用此互感器實現恒功率可調。無法實現輸出恒流可調,因此無法利用其作電流檢測,只能另裝采樣電阻。

準備用4根20毫歐,直徑1.5MM康銅電阻并聯,總電阻5毫歐。50A時,電壓.25V,功耗則有12.5W,雖然滿載時功耗較高,但之所以電阻取大一點,是為了電流小的時候,采樣精確度高點。

拆掉些元件,騰出位置裝康銅絲,裝在輸出的正極上,因為反饋電路的GND是通過R2接到輸出正極的,電流采樣要將R2 短接, 有的版本R2 電阻不為0

將輸出接口拆開改裝,割掉一部分,去掉信號線部分。裝上兩個接線柱。

然后重新裝上接口,焊好康銅絲,很快就能試驗電流了

1
回復
2020-02-24 15:36
@FQCAD
拆掉些元件,騰出位置裝康銅絲,裝在輸出的正極上,因為反饋電路的GND是通過R2接到輸出正極的,電流采樣要將R2短接,有的版本R2電阻不為0[圖片]將輸出接口拆開改裝,割掉一部分,去掉信號線部分。裝上兩個接線柱。[圖片][圖片]然后重新裝上接口,焊好康銅絲,很快就能試驗電流了[圖片]
好貼,大神一個!期待更新!
0
回復
FQCAD
LV.5
8
2020-02-24 21:55
@dy-jG34y8IL
好貼,大神一個![圖片][圖片]期待更新!

設計了一個電流設定電路,工作原理:電流經過康銅絲采樣電阻,產生電壓降,采樣到的電壓選進入LM358其中一邊運放進行20倍放大,然后送入另一邊運放與基準電壓比較,基準電壓由電流設定電位器調節,當檢測到的實際電流高于設定值時,比較器翻轉輸出高電平,送到LM2904運放進行比較,比較結果送入MCU,最終達到自動調節占空比,實現恒流。 用一開關切換,來選擇顯示設定電流或顯示實時電流。

做了一塊小板,用來裝電位器和開關,用手頭上沒有精密多圈電位器,只用普通電位器將就,實際使用數值調節肯定沒有那么容易調得精確,全靠手感。

拆掉原來的電源輸入插口板,割斷相關銅皮的,騰出位置,用來裝調節電位器板

1
回復
2020-02-26 23:59
dzy4850插件板改調壓的來過,調流沒試過24v帶載黃燈亮了那不超過50安了嗎
0
回復
FQCAD
LV.5
10
2020-02-27 10:38
@h370522650
dzy4850插件板改調壓的來過,調流沒試過24v帶載黃燈亮了那不超過50安了嗎
黃燈亮,有可能只是欠壓報警,但電壓仍舊有輸出,這種情況并無影響使用,
0
回復
cd00123
LV.1
11
2020-02-29 18:07
樓主,能不能在6腳上接電路來調電流
0
回復
cd00123
LV.1
12
2020-02-29 18:08
樓主,能不能在6腳上接可調電阻來調電流
0
回復
cd00123
LV.1
13
2020-02-29 18:12
我覺得有限制電流大小的功能就可以了
0
回復
FQCAD
LV.5
14
2020-02-29 20:55
@cd00123
我覺得有限制電流大小的功能就可以了
無論是限制電流,還是恒流,首先得電流采樣
0
回復
cd00123
LV.1
15
2020-02-29 22:24
我的意思是,增加個小板后是為了穩定電流較出,而我的意思是,這電流改來充電,我們只要控制它的最大電流就可以了,而不需要去讓這個電流保持穩定。所以我覺得不外接小板,直接控制6腳的電壓就行了,但是我又不是很明白,所以有這么一說,麻煩能講解下嗎?謝謝樓主
0
回復
2020-03-01 02:24
我有數控的想改數控
0
回復
zhouchao802
LV.2
17
2020-03-17 04:56
@FQCAD
大哥可能被新型冠狀病毒疫情工作人員隔離了你這改到68v給16串4.2v鋰電池充電還差不多,給5串60v電瓶充電就低了,要能調到72v才能充滿,你可以再把pfc電壓調到445v
0
回復
2020-03-29 00:03
樓主好久更新
0
回復
2020-03-29 00:03
樓主好久更新
0
回復
2020-04-04 22:36
樓主好久更新
0
回復
2020-04-07 00:07
問個低級問題,樓主電壓表在哪里供電,風扇行不能
0
回復
FQCAD
LV.5
22
2020-04-07 23:55
@黎明微光
問個低級問題,樓主電壓表在哪里供電,風扇行不能
風扇那里應該不行,那里與前級高壓電路連接的。如果電壓表是直接從被測電壓取電的話,直接輸出兩條線即可。但如果電壓表是需要另外供電的話,則比較麻煩了, 我的就是另外供電的,電壓和電流表一體的,從后級的控制電路12V取電,為了可測量電流,必須和后級共地,因此要測的電壓就變成負壓了,電壓表又測不了負壓,又只能另外用一個運放進行對分壓后的電壓進行-1倍放大,再送入電壓表。 我這個表里面一個LM358有一路空閑,正好可以利用。
0
回復
2020-04-17 22:39
@FQCAD
找到PFC電路電壓反饋,將對地分壓電阻R434.99K,并上一個51K的電阻,PFC輸出電壓就會由原來380V提高到420V。濾波高壓電容為450V,在安全范圍。那么輸出最高就能達到68V,適合給60V電池充電。目前暫時未發現的不良影響。[圖片]最終設置電壓為2.5V-67V可調,具體反饋電阻更改值如下圖[圖片]電壓可調試驗完成,接下來試驗電流可調。

你好,可否通過改次級全橋整流來實現電壓翻倍呢?

充18串三元,需要75.6v電壓,比較尷尬

0
回復
FQCAD
LV.5
24
2020-04-17 22:42
@會飛的豆芽菜
你好,可否通過改次級全橋整流來實現電壓翻倍呢?充18串三元,需要75.6v電壓,比較尷尬
可以的,只是最大電流也將減半
0
回復
2020-04-18 17:35
@黎明微光
問個低級問題,樓主電壓表在哪里供電,風扇行不能
感謝回復,我測試了,風扇供電沒問題,五線的電流電壓表供電兩根線不參與檢測,外接dc供電也可以正常顯示
0
回復
dy-i3tEWsNf
LV.1
26
2020-08-11 09:58
@FQCAD
黃燈亮,有可能只是欠壓報警,但電壓仍舊有輸出,這種情況并無影響使用,
為什么這臺電源調到低電壓電流會減小比如48V電流就變成40A不到了
0
回復
2020-09-20 21:44
@黎明微光
感謝回復,我測試了,風扇供電沒問題,五線的電流電壓表供電兩根線不參與檢測,外接dc供電也可以正常顯示
樓主好:你的調流電路圖7腳輸出通過二極管接到LM2904的6腳,可照片上明顯是接到LM2904的3、4腳了,等于接地了;二極管另一端與R103和C82接在一起了。是哪里出了問題?電源的實際調流怎么樣?能從幾A起調?
0
回復
2020-09-20 21:53
@三大屬相
樓主好:你的調流電路圖7腳輸出通過二極管接到LM2904的6腳,可照片上明顯是接到LM2904的3、4腳了,等于接地了;二極管另一端與R103和C82接在一起了。是哪里出了問題?電源的實際調流怎么樣?能從幾A起調?
我有一個動力源48/30H的,電路與50H一樣,可三防漆太厚了,什么都蓋住了,有的焊點都無法測量。就想知道樓主的改調流的情況如何。
0
回復
dy-FIwFNWzm
LV.1
29
2020-09-21 09:28
@FQCAD
數字控制的電源,PFC電壓是隨電壓電流變化的,PFC電壓調高了炸電解。輸出電容63V耐壓。
0
回復
2020-09-21 23:16
@三大屬相
我有一個動力源48/30H的,電路與50H一樣,可三防漆太厚了,什么都蓋住了,有的焊點都無法測量。就想知道樓主的改調流的情況如何。
請問有人按圖改成功了嗎?調流電路7腳輸出接在LM2904的3腳或者是6腳?
0
回復
hanbaoju
LV.2
31
2020-10-14 20:11
@FQCAD
設計了一個電流設定電路,工作原理:電流經過康銅絲采樣電阻,產生電壓降,采樣到的電壓選進入LM358其中一邊運放進行20倍放大,然后送入另一邊運放與基準電壓比較,基準電壓由電流設定電位器調節,當檢測到的實際電流高于設定值時,比較器翻轉輸出高電平,送到LM2904運放進行比較,比較結果送入MCU,最終達到自動調節占空比,實現恒流。 用一開關切換,來選擇顯示設定電流或顯示實時電流。[圖片]做了一塊小板,用來裝電位器和開關,用手頭上沒有精密多圈電位器,只用普通電位器將就,實際使用數值調節肯定沒有那么容易調得精確,全靠手感。[圖片]拆掉原來的電源輸入插口板,割斷相關銅皮的,騰出位置,用來裝調節電位器板[圖片][圖片][圖片]
樓主好,請問電流電位器的5V  lm358的8腳12V從哪里接?
0
回復
發