性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

用繼電器控制市電和逆變來回切換,測試多了,會出現燒壞H橋的問題。

用繼電器控制市電和逆變來回切換,測試多了,會出現燒壞H橋的問題。他們有沒有碰到這個問題,怎么解決呢?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2020-03-13 16:30
很簡單啊,你做一個過零切換不就行了,讓繼電器總是在過零的瞬間動作就不會燒了,燒的原因是在頂峰時切斷拉弧.
0
回復
2020-03-14 19:26
鎖相切換就行了
0
回復
2020-03-15 08:26
@宛東驕子
鎖相切換就行了
是啊,潘工有一種板子就是帶鎖相的,鎖相后切換也是很好的,但是因為繼電器的延遲在重載時就算有鎖相也有拉弧機率,所如果能在鎖相的同時再零點切換會更好,這個零點可以是電壓過零也可以是電流過零.
0
回復
2020-03-15 09:22
繼電器?
0
回復
2020-03-15 09:24
你用可控硅試一下看看!
0
回復
2020-03-15 17:45
@firefox886
你用可控硅試一下看看!
如果沒有鎖相,切換是否打火甚至炸管就看你的運氣了
0
回復
發