電源網推出的《逆變器實訓營》十講課程已經陸續播出,過程中朋友們如剐什么疑?,可以在這個帖子下面給我留言,我會針對大家的問題進行分析和回復。
《逆變器實訓營》答疑和討論專區
壽老師,有幾個問題麻煩你解答一下:
1. 前級升壓整流加了繼電器的啟動緩沖電路緩沖2秒電路后才對后級供電,這樣對于UPS來說切換時間就沒法保證了,這個切換時間要求不超過10mS.
這樣是不是不能用啟動緩沖電路,如果不能用,那怎么保證開機時前級MOS上的尖峰?
2.能不能用全橋下的電流取樣電阻RL做輸出限制功率保護,這樣可以省去T2那一路檢測?
3.經常看到UPS有輸出PF這個指標,一般取+/_0.8。UPS的輸出也是逆變器,那么逆變器的PF值怎么設計?
4.逆變器的波峰因數怎么設計,一般去取3:1?
5.SPWM分辨率是怎么定的?有的是8位256,有的是10位1024.這個指標與什么有關,是怎么確定的?
謝謝
冰箱的開機沖擊,約在運轉功率的10-15倍,空調的開機沖擊約為5-10倍。
12V逆變到AC220V,變壓器的變比很大,變比大的變壓器開機瞬間電壓會掉下來很多,這個用萬用表測不出,要用示波器看。
你可以用一臺24V或48V的逆變器試試,一般都能開機。
1,逆變器和UPS的設計思路是不一樣的,UPS也可以設計成開機緩沖,它的母線是待機狀態。
2,用H橋取樣電阻作功率限制,完全可以,我們公司有這樣的驅動卡,但作為初學者的實訓產品,我特意把功率限制部分移到主板上,方便調試。
3,關于UPS的PF指標,我沒有關注過。
4,波峰因數,你最好解釋得再詳細點。
5,SPWM實際上是對一個完美的正弦波進行取樣后的脈沖波,取樣次數越多,還原的正弦波失真度越小,一般情況下,取256次夠用了,如果要求比較高,可以取1024次。一般8位機可以做到空載0.6%左右的失真度,已經夠用了,現在很多地區的國家電網的失真度已經超過5%了。