山特C1KS 市電狀態1#4#故障燈亮電池狀態正常
山特C1KS 市電狀態1#4#故障燈亮電池狀態正常
山特C1KS 市電開機 1#4#燈亮 UPS無輸出
不接市電 電池接上開機正常 這是什么原因?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
cwenquan
LV.1
2
2008-08-06 10:17
看看PFC部分是不是有問題,包括整流管及其旁邊的兩個二極管和升壓部分的MOS管
0
回復
提交
提示
thinkshe
LV.5
3
2008-08-06 12:06
@cwenquan
看看PFC部分是不是有問題,包括整流管及其旁邊的兩個二極管和升壓部分的MOS管
不是功率板的問題 是控制板有問題 懷疑是線有斷 目前還沒查出來是哪里斷
0
回復
提交
提示
thinkshe
LV.5
4
2008-08-06 12:12
@thinkshe
不是功率板的問題 是控制板有問題 懷疑是線有斷 目前還沒查出來是哪里斷
市電狀態下開機 UC3854 10腳瞬間有5V 然后就1#4#報警長鳴 功率板是沒問題的
控制板在其它機子上測試也是一樣1#4#報警長鳴