耐壓測試問題

有一個開關(guān)電源充電器,在輸出正極回路有一個繼電器。做輸入對輸出AC3000V耐壓測試時,輸入LN。短接,輸出正負短接。繼電器左邊還是懸空的。怎么處理呢?
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
scyan
LV.5
2
2020-10-21 09:53
我覺得應該做一個治具,將繼電器吸合后再打耐壓。
0
回復
dywhys
LV.4
3
2020-10-24 21:18
@scyan
我覺得應該做一個治具,將繼電器吸合后再打耐壓。
充電機整機裝配后,不好拆卸。如果輸出繼電器沒有短接。打耐壓。有啥問題嗎?
0