為什么CD鐵芯空載電流的計算值和實測值相差會很大?
我們企業生產的硅鋼片鐵芯CD32X64X160,按手冊上算出的值有2A以上,可實際測量的值確只有六百多毫安.
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
手冊給出的是典型磁化曲線,也就是合格的最低標準,要求設計出來的空載電流值,在變壓器生產時肯定小于設計值.由于這些工作是七十年代做的.當時集全國變壓器設計精英化費將近一年時間完成的.不可否認三十多年來,材料生產廠家也在進步.鐵心制造工藝也在提高,因此實測數字偏小是正常的.應自己根據實踐經驗作一些修正.但也不會有像你計算的那么大的差距,可能計算上會有點問題.
0
回復
@隱形專家
手冊給出的是典型磁化曲線,也就是合格的最低標準,要求設計出來的空載電流值,在變壓器生產時肯定小于設計值.由于這些工作是七十年代做的.當時集全國變壓器設計精英化費將近一年時間完成的.不可否認三十多年來,材料生產廠家也在進步.鐵心制造工藝也在提高,因此實測數字偏小是正常的.應自己根據實踐經驗作一些修正.但也不會有像你計算的那么大的差距,可能計算上會有點問題.
關注中
0
回復