我用saber仿真推挽拓?2V升400V時,發現啟機的電流非常大,負載是200W,請問有沒有什么辦法可以有效抑制這個啟機電流尖峰?
最簡單的 PWM 芯片軟啟動功能
軟起動過程中,次級濾波電感會飽和,電流也會很大
200W負載能否增加邏輯在電源400V電壓升上來后才開啟,否則200W負載對于12V電源始終都有一個浪涌電流。
扼流電感設計是要求任何情況下不能飽和的。。。。。。
加軟啟動電路吧
我的意思是啟機階段電感電流是連續的,會一直增加
有見過次級加預充電阻的
次級整流橋與輸出濾波電容之間串電阻,然后繼電器開關在電容電壓接近正常值后短路這個電阻。
好的,感謝老兄提的思路