關于開關電源,什么叫熱啟動,什么叫冷啟動? 如何進行測試?
我們老板認為是:在工作溫度的低溫下放置1小時后再通電測試就叫冷啟動,相反在工作溫度的高溫下放置1小時后再通電測試就叫熱啟動.(通電測試時保持在原來的溫度下進行).
我認為是:在一定的環境溫度下,先帶負載,然后在通電測試就叫冷啟動,如果是先通電然后再帶負載測試就叫熱啟動.
現不知如何取舍,請各位仁兄發表一下看法如何?謝謝!
開關電源的熱啟動和冷啟動問題討論
全部回復(10)
正序查看
倒序查看

0
回復
我理解的“冷啟動”和“熱啟動”是:
在規定條件下(環境溫度、輸入電壓、負載狀態等)接通輸入電壓使開關電源從“冷態”進入工作狀態為冷啟動;
在規定條件下(環境溫度、輸入電壓、負載狀態等)開關電源在穩定工作狀態(熱態)下斷開輸入電壓,間隔一定時間(按規定)后接通輸入電壓使開關電源再次進入工作狀態為熱啟動.之所以規定“間隔一定時間”是因為開關電源啟動時的浪涌電流很大或者限制浪涌電流電路的“功能不動作”會損壞開關電源.
在規定條件下(環境溫度、輸入電壓、負載狀態等)接通輸入電壓使開關電源從“冷態”進入工作狀態為冷啟動;
在規定條件下(環境溫度、輸入電壓、負載狀態等)開關電源在穩定工作狀態(熱態)下斷開輸入電壓,間隔一定時間(按規定)后接通輸入電壓使開關電源再次進入工作狀態為熱啟動.之所以規定“間隔一定時間”是因為開關電源啟動時的浪涌電流很大或者限制浪涌電流電路的“功能不動作”會損壞開關電源.
0
回復
@sepic
我認為是這樣的:冷態:第一次開通電源或電源已經關閉足夠長的時間,電源內部的存儲電能,磁能均為零.溫升也為零.熱態:除冷態之外.
我認為真正合格的電源(特殊電源出外)應該在任何二次啟動的情況下,都不會有失效的情況發生,這要求設計者要保證在任何條件下開機,電源內部都不應該出現影響開關機動作邏輯的事情發生
0
回復
@18jeff
面前兩位同仁觀點基本一致,冷啟動是第一次開機時測試熱啟動是開機后停一段時間再開機測試.請問其他同仁是否也是這種看法呢?再者這種看法有依據嗎?還是在哪些標準里面有解釋呢?
在備用電源系統中有熱備用和冷備用之分,熱備用是電源已啟動但無電流輸出,可隨時迅速投入工作;冷備用電源則未啟動.因此,在這里我覺得冷啟動是帶載啟動,熱啟動是空載開機運行一定時間后,切入負載.
0
回復