常見的美國、日本家庭配電系統如下:
L1跟N、L2跟N之間都是120V交流電,L1跟L2之間是240V交流電;L1-N、L2-N、L1-L2之間都可以帶不同負載
針對于美、日這種家庭配電系統我們是否能夠設計出一款逆變器,能夠輸出雙火線系統,當電網掉電時候,可以替代電網給家庭供電;
如何搭建我們的逆變器呢?是否可以設計兩個單相逆變器,兩路輸出相差180度,搭建硬件拓撲如下?/p>
接著搭建控制系統,先只用電壓環搭建系統,驗證方案是否可行:
仿真波形如下:(從仿真波形圖上看,LN1、LN2、L1L2三路輸出都能正常帶載)
為了加強逆變器的穩定性以及安全性,我們加入內環電流環,控制環路如下:
仿真波形如下:
到此我們已經實現了雙火線逆變器的系統仿真;