目前測試的是上圖的拓撲,下MOS受到MCU控制,同時開關,不管輸入AC的相位,只調節PWM占空比。
MCU可以測到 :輸入AC的電壓波形、HV的電壓、AC輸入的電流
電壓外環,電流內環,PWM頻率20KHz
電壓外環已經關閉,先只測試 內環電流環,內環控制周頻率 6KHz (每秒計算控制6000次,每個電壓周期控制100次)
發現如下問題:輕載時,大致可以達到提高PF值的效果(見下圖)
下圖AC輸入 110VAC 60Hz,HV串接 2 個 230V200W 白熾燈負載
把HV升壓到266V,測得輸入的 PF = 0.96
(上圖 黃色為輸入電壓波形,藍色為輸入電流波形)
加大負載:HV串接 2 個 110V200W 白熾燈負載
把HV升壓到170V,測得輸入的 PF = 0.71
(上圖 黃色為輸入電壓波形,藍色為輸入電流波形)
負載的輕重嚴重影響效果,不知道是哪里的問題,請教一下
控制算法問題?
不該測輸入電流?要測電感電流?
PI控制器參數不對?
電流傳感器有延遲?
HV電容大小不合適?
升壓電感飽和?
---------------------------------------------------------------------------------------
再請教下,電流的采樣是不是應該在MOS開啟期間采,采電感電流
那么應該在哪個瞬間采呢?上升沿后立即采,還是下降沿之前,還是高電平中間呢,(見上圖)
或是其他某些時刻呢?
多謝多謝