大功率開關電源是不是一定要全橋移相?看看我的要求怎么才能實現?謝謝!
大功率開關電源是不是一定要全橋移相?看看我的要求怎么才能實現?謝謝!
輸入:3P3W AC340V~440V 線電壓有效值
輸出:DC285V/10A 峰值:12A
效率:不小于85%
工作環境:工業環境 MTBF:100000H
這樣的電源是不是一定要用UCC3895,3879,3875之類 的移相方案去做?
準備用UCC3895+PQ78+IGBT(單管),頻率20K左右,無源PFC,可否實現?
謝謝,希望了解的朋友能給點提示.
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
井底蛙
LV.7
2
2008-09-03 11:48
這不是電力操作控制用開關電源嗎?效率91%~96%都有,85%要求太低了.