關于接地螺釘的尺寸的問題請教各位!

1)根據(jù)UL60950接地螺釘的尺寸主要取決于設備的額定電流
但是認證機構和我說還要考慮北美的空開20A(我們設備的額定電流很小5-8A)
請問各位,那種選擇是正確的?
2)設備內部的保護連接線(設備內與外殼連接的黃綠線)也必須按照20A來選取嗎?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
kevin1946
LV.6
2
2008-09-05 13:49
我認為 如果你的產(chǎn)品不靠建筑物配電提供保護,就不需要考慮20A的建筑物配電,考慮你的輸入保險絲的額定電流就可以了.