請教各位UPS高手,UPS逆變和旁路的切換問題

好多廠家都宣稱UPS逆變和旁路的切換時間為0,我想問是怎么做到的,不怕環流發生嗎,那位仁兄有這方面的資料?
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
redheart
LV.2
2
2005-03-17 20:54
是不是每次只開通同一個方向的可控硅,用SSR就不行
0
回復
lyyd
LV.1
3
2005-03-18 17:13
可能是電子可控硅開關來實現的
0
回復
redheart
LV.2
4
2005-03-20 13:03
@lyyd
可能是電子可控硅開關來實現的
俺知道UPS輸出切換是由可控硅和固態繼電器(SSR)來實現的,但可控硅關斷的條件是電流過0,或有反壓,那我們檢測輸出電流過0后再切換,那很難做到時間接近0,被說0切換.
難道是旁路將切換到逆變時,先把逆變電壓升上去,直接切換,靠逆變電壓高于旁路電壓來關斷旁路輸出,達到號稱的0切換.
哎,關鍵是技不如人,如果能做到逆變和旁路短時并機輸出,那不就能達到真正的0切換.
高手們到哪里去了,請指點一二.
0
回復
redheart
LV.2
5
2005-03-20 13:07
@redheart
俺知道UPS輸出切換是由可控硅和固態繼電器(SSR)來實現的,但可控硅關斷的條件是電流過0,或有反壓,那我們檢測輸出電流過0后再切換,那很難做到時間接近0,被說0切換.難道是旁路將切換到逆變時,先把逆變電壓升上去,直接切換,靠逆變電壓高于旁路電壓來關斷旁路輸出,達到號稱的0切換.哎,關鍵是技不如人,如果能做到逆變和旁路短時并機輸出,那不就能達到真正的0切換.高手們到哪里去了,請指點一二.
我能做到2ms的切換時間,想實現0切換的目標.
0
回復
haulm
LV.4
6
2005-03-21 08:58
@redheart
我能做到2ms的切換時間,想實現0切換的目標.
跟蹤好后,0ms切換沒問題,有點環流也不要緊.
0
回復
loveyou
LV.4
7
2005-03-21 14:36
切換時間是0!因為轉換時,逆變器的輸出與旁路的輸出同相位的,如果不同相位,之間是不會切換的!逆變器的輸出與旁路的輸出需疊加20MS,才會關斷旁路輸出!!環流是有一點的!但不會燒逆變管,因為逆變管的耐壓是蠻高的!明白了吧!!
0
回復
redheart
LV.2
8
2005-03-21 15:28
@loveyou
切換時間是0!因為轉換時,逆變器的輸出與旁路的輸出同相位的,如果不同相位,之間是不會切換的!逆變器的輸出與旁路的輸出需疊加20MS,才會關斷旁路輸出!!環流是有一點的!但不會燒逆變管,因為逆變管的耐壓是蠻高的!明白了吧!!
謝謝各位大俠的指點,但要想旁路和逆變并機20ms也并非易事,雖然頻率和相位一樣,但旁路電壓(電網)輸出阻抗較小,逆變模塊自身并聯都不容易,別說旁路電壓波形畸變嚴重,我也試過,不管逆變電壓比旁路高,還是旁路比逆變高,都易造成事故,逆變器過流.我看國外的在旁路輸出都加有限流電感,才能做到0切換.
有沒有哪位自己不加電感也做成功過,且百切百成功.指點兄弟一二.
0
回復
redheart
LV.2
9
2005-03-21 15:32
@loveyou
切換時間是0!因為轉換時,逆變器的輸出與旁路的輸出同相位的,如果不同相位,之間是不會切換的!逆變器的輸出與旁路的輸出需疊加20MS,才會關斷旁路輸出!!環流是有一點的!但不會燒逆變管,因為逆變管的耐壓是蠻高的!明白了吧!!
“環流是有一點的!但不會燒逆變管,因為逆變管的耐壓是蠻高的!明白了吧!! ”
頂:兩個輸出阻抗如此小,環流不是一點,而是幾千安.是否有別的竅門.
0
回復
2005-03-21 17:04
@redheart
“環流是有一點的!但不會燒逆變管,因為逆變管的耐壓是蠻高的!明白了吧!!”頂:兩個輸出阻抗如此小,環流不是一點,而是幾千安.是否有別的竅門.
其實并不是說UPS切換是0毫秒,UPS切換本身有幾微秒的時間只不過省略罷了.
0
回復
redheart
LV.2
11
2005-03-21 18:53
@東方電源
其實并不是說UPS切換是0毫秒,UPS切換本身有幾微秒的時間只不過省略罷了.
如果逆變器的輸出與旁路的輸出需疊加20MS,才會關斷旁路輸出!!,真的能做到0切換,如果不能疊加只能做到接近于0
0
回復
szups
LV.2
12
2005-03-24 20:14
切換時的電流肯定會存在,如果過大,逆變部分的保護電路會起作用,一般在設計時也會留一些時間差,有儲能元件的存在,輸出波形是比較好看的.
0
回復
libin8294
LV.3
13
2005-05-10 19:50
@loveyou
切換時間是0!因為轉換時,逆變器的輸出與旁路的輸出同相位的,如果不同相位,之間是不會切換的!逆變器的輸出與旁路的輸出需疊加20MS,才會關斷旁路輸出!!環流是有一點的!但不會燒逆變管,因為逆變管的耐壓是蠻高的!明白了吧!!
大俠!有“在線式ups 控制電路原理圖”和在線式ups方面的資料嗎???
如果有請給我發點!
先謝謝你了 !!!
我的電子郵箱是:libin8294@126.com
0
回復
huamg
LV.7
14
2006-11-10 12:10
在直流母線上并機,輸出根本不用切換,不就是等于0嗎?
0
回復
upsdian
LV.3
15
2006-11-20 23:49
大多數產品在設計上,轉換時間為2.5ms左右.
0
回復
socomec810
LV.3
16
2006-12-31 00:32
@redheart
“環流是有一點的!但不會燒逆變管,因為逆變管的耐壓是蠻高的!明白了吧!!”頂:兩個輸出阻抗如此小,環流不是一點,而是幾千安.是否有別的竅門.
有同步跟蹤的,頻率一樣,相位一樣,幅值一樣是并聯是沒什么問題的,環流可控制在1安以內.這技術已經很成熟了.
0
回復
cyfeng24
LV.5
17
2007-01-02 22:33
@socomec810
有同步跟蹤的,頻率一樣,相位一樣,幅值一樣是并聯是沒什么問題的,環流可控制在1安以內.這技術已經很成熟了.
有沒有可控硅切換的原理.發上來大家討論討論.謝謝!
0
回復
lxfpower
LV.4
18
2007-01-03 09:07
UPS工作是有兩種切換方式模式:
1.正常工作模式和旁路工作模式相互之間的轉換,這個轉換時間在10MS左右,不會對計算機負載的工作有影響.
2.正常工作模式和電池逆變模式之間的轉換,這個時間可以達到0,但是實際上也存在時間,就是不論高頻機還是工頻機都有個市電檢測信號存在,這個時間應該在NS秒內.
0
回復
cyfeng24
LV.5
19
2007-01-03 14:46
@lxfpower
UPS工作是有兩種切換方式模式:1.正常工作模式和旁路工作模式相互之間的轉換,這個轉換時間在10MS左右,不會對計算機負載的工作有影響.2.正常工作模式和電池逆變模式之間的轉換,這個時間可以達到0,但是實際上也存在時間,就是不論高頻機還是工頻機都有個市電檢測信號存在,這個時間應該在NS秒內.
能發具體的原理說明嗎?這樣有些籠統.不大好理解.
0
回復
gehsky
LV.2
20
2008-05-15 11:47
@lxfpower
UPS工作是有兩種切換方式模式:1.正常工作模式和旁路工作模式相互之間的轉換,這個轉換時間在10MS左右,不會對計算機負載的工作有影響.2.正常工作模式和電池逆變模式之間的轉換,這個時間可以達到0,但是實際上也存在時間,就是不論高頻機還是工頻機都有個市電檢測信號存在,這個時間應該在NS秒內.
第二條完全錯誤,完全可以作到零切換,你有nS的轉換時間說明你沒有掌握轉換原理
0
回復
剛玉李
LV.1
21
2010-03-21 19:00
      UPS零切換,是指切換時間的供電間隔為零,這種切換使用靜態開關配合同步鎖相電路來實現的。有的朋友認為可控硅過零關斷和狀態檢測需要時間,這就不可能使切換時間為零。其實這是一種錯誤理解。

     UPS逆變器在工作中始終在一定范圍內和旁路電源是鎖相的,也就是兩者是同相位,這就使得逆變器在短時間內可以和旁路并聯運行。所以UPS切換是一個先合后斷的過程,從逆變供電切換到旁路供電供電的間隔為零是完全可以做到的。
0
回復