條件:175-264VAC輸入,輸出為57V/3A,12V/2A 工作頻率為25KHZ.磁芯EI40.上下橋開關管為2SC2625 (400V/10A) PWM為T(mén)L494
變壓器繞制:NP:30T 0.67 NS1:44T 0.51*3 NS2:10T 0.51*2
目前問題是:一,滿載在高溫箱老化二小時正常.但關機再開機,則二個2625全部擊穿,現象為BCE三極全總擊穿短路.外部供電電源保險絲燒斷.
二,180VAC供電,(我這電源是工業電源這種外殼的)當時我沒加外殼,所以散熱不足,只在二橋加了同部小散熱器.跑一會,這散熱器發熱嚴重.三分鐘后,還是上下橋開關管擊穿,外交流電源保險絲壞,和第一條效果一樣.
附PDF原理圖參考.(我是二路輸出的,原理圖只能參考,但PWM和半橋高壓部分一樣,且494供電也為第二路輸出供電)
請各位朋友幫忙解惑.謝謝 1428051221189971.pdf
494半橋電路總燒上下橋管問題,請大家幫分?
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
@xzszrs
匝比不太合適,導至脈寬過小,功率管峰值電流過大,建議次級改為22T+22T,5T+5T
不好意思,沒說清楚.繞制過程:NP:30T NS57V:(NS1為22T,NS2為22T)再全波整流輸出,NS12V:(NS3為5T,NS4為5T)再全波整流輸出 1428051221204839.xls
0
回復
@zhuwuxin
能說說原因嗎,我這30T是我以前同事做100W時弄的,所以這次這個驅動變壓器我就沒改了.說實在的,這驅動變壓器我還真不會算,沒算過
1.計算驅動功率,選擇磁芯
2.計算初級匝數,如果是2K磁芯,B取1000-1200G
3.計算次級匝數,一般初次級匝比取4-6
4.計算電流反饋繞組的匝數:
1):計算滿載變壓器最大脈沖電流如1A
2):查功率管飽和時IC/IB,如是5
3):計算驅動繞組電流=1/5=0.2A
4):算電流反饋繞組的匝數=次級匝數/(1A/0.2A)
也可以直接得出電流反饋繞組的匝數=次級匝數/(IC/IB)
1.計算驅動功率,選擇磁芯2.計算初級匝數,如果是2K磁芯,B取1000-1200G3.計算次級匝數,一般初次級匝比取4-64.計算電流反饋繞組的匝數:1):計算滿載變壓器最大脈沖電流如1A2):查功率管飽和時IC/IB,如是53):計算驅動繞組電流=1/5=0.2A4):算電流反饋繞組的匝數=次級匝數/(1A/0.2A)也可以直接得出電流反饋繞組的匝數=次級匝數/(IC/IB)
鐘工能不能指點一下,半橋輸出電感的計算,如比我要做一個25V20A輸出的.
0
回復
@release
鐘工能不能指點一下,半橋輸出電感的計算,如比我要做一個25V20A輸出的.
我這個是U0*T/I0 感覺還能用 按我這個算是760UH, 不過我的用了550UH
書上有0.3(U0*T/I0) 我開始也按這個算了一個,因我這個是一個互聯電感,當初調時感覺不理想.后來就調整到 二路分別為 550UH,55UH 后一個電感到是接近于0.3(U0*T/I0)這公式了
我的是57V/3A, 12V/2A的
2625的B極電流和電壓分別為0.8A/1.5V加上路上損耗,二個管子總共3W的驅動不到的樣子,EE16應該差不多吧.
NP=Uimin*TON/(AE*B) =88T(D=0.35,F=25KHZ,Uimin=12v,B取1000,AE=19mm^2)
那NS=17T (我不知道你這里NP取45T是因為什?應該不是因為匝比關系吧)
按算得NP/NP/NS1/NS2=88T/88T/17T/17T(線徑分別為0.2 0.3)
滿載變壓器Irms 估算有1.6A的樣子
查功率管飽和時IC/IB=5 I=1.6/5=0.32 線徑取0.2
17/5=3.4 取3
不知這樣估算如何...
我這個是U0*T/I0 感覺還能用 按我這個算是760UH,不過我的用了550UH書上有0.3(U0*T/I0)我開始也按這個算了一個,因我這個是一個互聯電感,當初調時感覺不理想.后來就調整到二路分別為550UH,55UH后一個電感到是接近于0.3(U0*T/I0)這公式了我的是57V/3A,12V/2A的
謝謝!另外請問你這個公式中T代表什么參量,如果我用E型或PQ型磁芯作電感,又如何確定其匝數?
0
回復
@xzszrs
1.計算驅動功率,選擇磁芯2.計算初級匝數,如果是2K磁芯,B取1000-1200G3.計算次級匝數,一般初次級匝比取4-64.計算電流反饋繞組的匝數:1):計算滿載變壓器最大脈沖電流如1A2):查功率管飽和時IC/IB,如是53):計算驅動繞組電流=1/5=0.2A4):算電流反饋繞組的匝數=次級匝數/(1A/0.2A)也可以直接得出電流反饋繞組的匝數=次級匝數/(IC/IB)
我上面二種情況
一,高溫重載,三極管儲存時間比額定儲存時間長.
二,低壓跑 反饋時間過度加長
這二種情況都會使上下管全通...(電壓饋電存的的問題)
不知我的情況會不會是由以上原因引起
一,高溫重載,三極管儲存時間比額定儲存時間長.
二,低壓跑 反饋時間過度加長
這二種情況都會使上下管全通...(電壓饋電存的的問題)
不知我的情況會不會是由以上原因引起
0
回復
@zhuwuxin
2625的B極電流和電壓分別為0.8A/1.5V加上路上損耗,二個管子總共3W的驅動不到的樣子,EE16應該差不多吧.NP=Uimin*TON/(AE*B)=88T(D=0.35,F=25KHZ,Uimin=12v,B取1000,AE=19mm^2)那NS=17T(我不知道你這里NP取45T是因為什?應該不是因為匝比關系吧)按算得NP/NP/NS1/NS2=88T/88T/17T/17T(線徑分別為0.2 0.3)滿載變壓器Irms估算有1.6A的樣子查功率管飽和時IC/IB=5 I=1.6/5=0.32 線徑取0.217/5=3.4取3不知這樣估算如何...
初級實際按9V計算匝數為:
9*100000000/4*25000*1100*0.19=43T
9*100000000/4*25000*1100*0.19=43T
0
回復
@xzszrs
初級實際按9V計算匝數為:9*100000000/4*25000*1100*0.19=43T
公式一:NP=Vdc*0.4T*10^8/(Ae*dB)=9*0.4*40*10^(-6)*10^8/(1100*0.19)=69T (25K=40*10^(-6) )
即使把他弄成頻率也成:NP=Vdc*0.4*10^8/(f*Ae*dB)
而你這公式
公式二:NP=Vdc*10^8/(0.4*f*Ae*dB) 感覺這公式不怎么對了!!
公式一和公式二感覺不等同 (我不知道怎么理解你的公式)
即使把他弄成頻率也成:NP=Vdc*0.4*10^8/(f*Ae*dB)
而你這公式
公式二:NP=Vdc*10^8/(0.4*f*Ae*dB) 感覺這公式不怎么對了!!
公式一和公式二感覺不等同 (我不知道怎么理解你的公式)
0
回復
@xzszrs
如果是2K的磁芯NP1:30T有點少.建議加到45T.其它不變.
按你所說,把NP1加到45T,NP2加到45T.
一:175VAC 起不來.像是占空比過大的感覺,變壓器嘯叫,輸出限制.
(如果我從264慢慢降到175V就沒事)
換成30T 30T那個驅動變壓器則可起來,輸出亦正常.
另發現一個問題.就是波形左右肩膀不等(相差約0.4us)..目前我輸出降到175V,左右肩膀其本沒了,感覺我的死區時間是否過少.
(這里左右肩膀不等,不能理解)
按你所說,把NP1加到45T,NP2加到45T.一:175VAC起不來.像是占空比過大的感覺,變壓器嘯叫,輸出限制. (如果我從264慢慢降到175V就沒事)換成30T30T那個驅動變壓器則可起來,輸出亦正常.另發現一個問題.就是波形左右肩膀不等(相差約0.4us)..目前我輸出降到175V,左右肩膀其本沒了,感覺我的死區時間是否過少.(這里左右肩膀不等,不能理解)
再增加次級到12T試下,左右肩膀不等是因為左右邊的驅動有關的元件參數有偏差.
0
回復
@lanyuzhao
我覺得可能是溫度過高,導致mos的內阻增大,以致發熱更高,成一個惡性循壞,所以不停的燒MOS,你在高溫箱里溫度上升比常溫快.第二個現象,散熱不足也導致溫度過高.你可以調大MOS的電流參數,或者改善layout加散熱片散熱.在參數上選取的話,可以增加變壓器線圈的直徑
我目前的管子是2SC2625 NPN三極管. 80W 400V/10A .(高溫下三極管儲存時間長于額定儲存時間,造成上下管直通,感覺問題是如何把溫度降下來)
PCB是不能改的,變壓器線徑到是可加大,找大電流的管子.(NEC C2749 能一直跑,就是高溫下,高壓開機同上情況一樣,上下管全擊穿. )我去繞個大線徑的變壓器看看..
C2749 100W 500V/10A (應該是500V)
比這個還大的手頭上沒了了...
PCB是不能改的,變壓器線徑到是可加大,找大電流的管子.(NEC C2749 能一直跑,就是高溫下,高壓開機同上情況一樣,上下管全擊穿. )我去繞個大線徑的變壓器看看..
C2749 100W 500V/10A (應該是500V)
比這個還大的手頭上沒了了...
0
回復