項目要求需做一臺特種電源,頻率20KHZ,額定電流1800A,輸出電壓165V,空載電壓約為235V的恒流特性的電源,且工作時間為長時間不間斷運行,采用的方案為12臺25KVA的電源并聯輸出,IGBT,快恢都用水冷.現設計的單臺25KW非晶態主變匝比?1:9,選用2個300A、1200V的IGBT模塊全橋結構,次級采用100A1200V的快恢兩并兩串的全波整流輸出.因多次調試發現電壓上到140V以上約十幾分鐘時間,就有其中25KW的模塊的IGBT爆了或者IGBT與快恢都爆.故客戶同意降低電壓和電流,現將主變次級減少1匝、初級不變(21:8).但發現只要輸出電壓超過100V,總電流則會下降到1000A以下.電壓在80V時,電流最高只能達到1200A.請教這方面有經驗的朋友們幾個問題.1、是否因主變次級匝數減少而使總輸出只能達到100KW左右?
2、現因改變了匝數比,是否需調整占空比才可使輸出功率加大?
3、IGBT的耐壓等級是否合適,因選擇IGBT的耐壓等級是按焊機選取的.計算如下
Uceps=(U1m*1.15+150)*a=(650*1.15+150)*1.1=987.5V,式中,Uceps——IGBT關斷時峰值電壓,a——安全系數,1.15——過壓系數,150——L*di/dt引起的電壓尖峰.故IGBT的耐壓等級選1200V.該方法對于此電源是否合理?