請教常見半橋驅動變壓器參數及設計:
原付邊匝比以及那個串在原邊的匝數.
設計依據呢?
一般好象是36:10:2
請教常見半橋驅動變壓器參數及設計
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
難道PC電源板塊里的諸位大佬對此不屑一顧嗎?
我測了一下長城ATX-300P4-PFC電源的驅動變壓器的電感量分別是:原邊LP:3.56MH,付邊LB:270UH,那串在原邊的一圈或者是兩圈的感量是LC:10UH.
算下下原付邊匝比NP/NB約在3.6左右.
比例驅動的匝比NB/NC約在5左右.
一:看過些有關資料,我先說一下比例的選取問題:管子導通后基極驅動電流的能量由射極電流通過NC--NB線圈正反饋得到.用在PC電源中的雙極晶體管的集電極電流約在10A以內,基極驅動電流的目的是在集極電流最大時(如輸入電壓最低,負載最高)是保證導通壓降VCE約在此0.5V-1V.另外就算是同一批號的管子放大倍數也是有分散性的.那么需要關注的就是在VCE=0.5V-1V,IC在10A以內時最小放大倍數了.這個值不會低于5.所以比例的選取也就是NB/NC不會大于5.常見的應按是5或4.5吧.可以看看常用的管如2SC2625,2SC4242,MJE13009的DATASHEET,
基本上在VCE=5V.IC=4A是最小放大倍數是10,在VCE=1V,IC=5A-10A是,不會低于5.
二:剩下的就是原付邊的匝比問題了,這個就是要請教大家的地方,希望能夠積極討論.爭取把這個問題搞明白.
三:擴大范圍,就是整個驅動電路的參數選取,比如原邊的1K5電阻,原邊電感量,付邊的電解電容并二極管串電阻,基極的幾歐電阻等等選取問題.
我想可能要從驅動雙極管的開通和關斷瞬間的峰值電流要求有關.
