關于EEI標準要求和區別?(電子鎮流器部分)
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
@八公山
EEI是歐洲的一個能效標準,在電子鎮流器上用到A1,A2和A3
關於EEI﹐我在看了它的全文後有幾個點向大家請教﹕
1﹑在資料中﹐以HF的13.5W為例﹐規定A2對應為16W﹐A3對應為18W﹐
這個好理解﹐在額定輸出功率為13.5W時﹐要求輸入小于16W (A2 等級) 或8W (A3 等級) ﹐那麼這個輸入是指 視在功率=輸入電壓*輸入電流﹐還是視在功率*PF呢﹖我自己的看法是前者.
2﹑對于實際輸出功率有沒有規定﹐同樣是接13.5W的燈管﹐將其實際輸出功率調到多少對功耗有直接的影響﹐如果沒有規定﹐我們中國人是“大有作為” 的.
謝謝.
關於EEI﹐我在看了它的全文後有幾個點向大家請教﹕1﹑在資料中﹐以HF的13.5W為例﹐規定A2對應為16W﹐A3對應為18W﹐這個好理解﹐在額定輸出功率為13.5W時﹐要求輸入小于16W(A2等級)或8W(A3等級)﹐那麼這個輸入是指 視在功率=輸入電壓*輸入電流﹐還是視在功率*PF呢﹖我自己的看法是前者.2﹑對于實際輸出功率有沒有規定﹐同樣是接13.5W的燈管﹐將其實際輸出功率調到多少對功耗有直接的影響﹐如果沒有規定﹐我們中國人是“大有作為”的.謝謝.
請問你是做鎮流器的嗎
0
回復
GB17625.1-2003<<低壓電氣及電子設備發出的諧波電流限值》
GB177430-99《電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法》
GB18774-2002《雙端熒光燈安全要求》
GB/T10682-2002《雙端熒光燈性能要求》
GB16843-1997《單端熒光燈安全要求》
GB/T17262-1997《單端熒光燈性能要求》
GB16844-1997《普通照明用自鎮流熒光燈安全要求》
GB/T17263-2002《普通照明用自鎮流熒光燈性能要求》
GB 17896-1999 普通照明用雙端熒光燈能效限定值及能效等級》
GB/T17262-2002《單端熒光燈性能要求》
為什麼這樣問﹐是我的問題太簡單﹖
