第一種,不接;
第二種,用繼電器,常閉穿電阻,和常開并聯;
第三種,在直流母線進入電容前,用恰當規格的IGBT或MOSFET.
另外,多大功率的變頻器,可以不接緩充電,或簡單接一個熱敏電阻?
多謝.
請教:1kW的變頻器,電容緩沖電電路采用何種方式最合理?
全部回復(43)
正序查看
倒序查看
@debugwd
目前采用NTC,控制器可以正常工作.頻繁起動試驗暫時還沒有出現什么問題(載荷比較輕).下一步計劃更改為用繼電器的方式.繼電器觸點兩端需要并聯一個充電電阻,如果是DClink400V,功率2kW,阻值和功率多大比較合適?朋友說用繞線電阻比較好,是這樣嗎?謝謝.
能否用電感替代充電電阻?
有些大容量直流電源,如200kVA二極管整流的直流電源中,
電容量非常大,有幾萬uf,但看不到緩充電電阻,只有一個
比較大的電抗器.
謝謝指教.
有些大容量直流電源,如200kVA二極管整流的直流電源中,
電容量非常大,有幾萬uf,但看不到緩充電電阻,只有一個
比較大的電抗器.
謝謝指教.
0
回復