使用變頻器后電機發熱嚴重!有何解決方法

注塑機于二年前加裝變頻器后,運行一直正常

但本月開始電機發熱嚴重,請問是何原因?

有何方法解決?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
李煜
LV.1
2
2008-10-24 10:46
電機是否有問題?
0
回復
李煜
LV.1
3
2008-10-24 11:02
@李煜
電機是否有問題?
電機運行時量一下電流,看是否正常?
0
回復
lhmf
LV.1
4
2008-12-19 16:58
電機內部絕緣應該有變化了,電機直接接在變頻器上的話,最好絕緣度等級高些
0
回復
zj1028123
LV.1
5
2008-12-22 17:12
原因可能有兩個:1 查看變頻器輸出的波形是否畸變嚴重,高次諧波含量是否很高
                2 檢查電機,看是否電機出問題
如果是原因為1  可在變頻器的供電電路上添加有源濾波器進行高次諧波治理
            2  那就要對電機進行維護
0
回復
發