高頻變壓器線徑的確定根據(jù)公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經(jīng)時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2
如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線
例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2
    D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm  Sc=0.25mm^2
    d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm
    2d=0.418mm
   采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2
                 2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
     可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
30kHz高頻開關電源變壓器的設計


式中的導線為什么一定要選用0.4MM的線來繞制,怎么不選0.5MM---0.6MM的導線來繞制,這樣不可以滿足它的要求嗎

我不是很明白怎樣選擇式中的導線
請各位大師指點
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2008-11-06 11:21
高頻電流的穿透深度來決定的!頻率越高穿透深度就越低 所以要用細些的線多股并繞   .
0
回復
xd2791188
LV.4
3
2008-11-06 23:54
@解放牌卡車
高頻電流的穿透深度來決定的!頻率越高穿透深度就越低所以要用細些的線多股并繞  .
請問低頻機上用的3DD207能否問用3025代替
0
回復
2012-01-12 18:09
0.4的線怎么算出sc是0.1256了的
0
回復
chinamy
LV.3
5
2012-01-15 14:21
@tingfeng_2004
0.4的線怎么算出sc是0.1256了的

這是0.4的直徑的線算面積就是0.125664mm^2

0
回復
2012-01-16 14:06
@chinamy
這是0.4的直徑的線算面積就是0.125664mm^2
謝謝
0
回復
ncy231
LV.7
7
2012-03-19 23:35
請教d=66.1/(f)^1/2怎么來的
0
回復
2012-03-20 08:38
@ncy231
請教d=66.1/(f)^1/2怎么來的
同求,上面公式是怎么得出來的
0
回復
smithhu
LV.4
9
2012-03-28 14:50
@ncy231
請教d=66.1/(f)^1/2怎么來的
頻率與集膚深度的關系,樹上有的,
0