性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請問大家,母排的載電流是好大了,怎樣計算了

開關電源的母排的載電流是怎么計算的了,母排的溫度是多少,謝謝
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2008-11-26 07:56
跟導線一樣,按照  5A/MM的平方絕對沒問題
0
回復
林葉青
LV.3
3
2008-11-26 08:50
@ytdfwangwei
跟導線一樣,按照  5A/MM的平方絕對沒問題
我有一個老外做的對照表,不能這樣死算,小電流的基本可以,電流大了就比較危險;
0
回復
水蜘蛛
LV.8
4
2008-11-26 10:18
@林葉青
我有一個老外做的對照表,不能這樣死算,小電流的基本可以,電流大了就比較危險;
正解!大電流只能2~3A/mm2,水冷可以到20A/mm2.
0
回復
2012-05-28 10:04
母排是暴露空間的,要比變壓器設計的允許電流密度大的多。并且與母排的用法有關。
0
回復
發