超急!! 求助!! 電機負載的直流電抗器的有關設計

2549821228296011.pdf

請問這款電抗器的感量該怎么計算啊
這樣的電抗器如何設計? 磁密多少合適?鐵心材質?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2008-12-04 08:19
電機實際功率多少?不會400*450=180KVA吧?
0
回復
2008-12-06 13:17
@sixbrother
電機實際功率多少?不會400*450=180KVA吧?
恭喜你,答對了,就是180KVA
0
回復
2008-12-06 14:05
@haonan_ren
恭喜你,答對了,就是180KVA
哦,電感太高,我不會了!
0
回復
2008-12-06 16:48
@sixbrother
哦,電感太高,我不會了!
怎么計算呢?
0
回復
卓峰
LV.3
6
2008-12-16 11:48
0.13mH
0.5無取向均可
0
回復
2008-12-20 08:25
@卓峰
0.13mH0.5無取向均可
樓上兄臺能否告之計算方法