請教:輸入U(xiǎn)VP 的設定
用3843做的正激電源,當重載的時候,當達到UVP設定點的時候,輸出就會變成振蕩,如果繼續下降輸入電壓,輸出的振蕩幅度變大,平均值下降,就是不會一下子降到0V.真是奇怪!當電壓降到70幾伏時,還不時有一個脈沖電壓出來, 不知到大家有沒有此經驗,能夠不吝賜教!
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@szjack
是設計的回差太小了吧?或者是沒有回差?有圖嗎?貼出來大家分析分析.
著思
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112851437.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@vepeng
著思[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112851437.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
希望大家能給我提點建議, 該怎么改?
0
回復