逆變/光伏/并網
【請教問題,附圖】三相SPWM數字逆變器,在調試電壓閉環PI時,積分環節加不上去.(附圖))
【請教問題,附圖】三相SPWM數字逆變器,在調試電壓閉環PI時,積分環節加不上去.(附圖))
本人先調試的是單相半橋型逆變器,基于TMS320F2812數字控制,
電壓環采用PI,
調試時,加上比例環節系數kp,輸出波形正常,是一個基本對稱的正弦波.
但是加上積分環節Ki后,輸出波形上移,波形上下嚴重不對稱.
初步分析,由于輸出電壓ADC采樣和正弦波基準比較后誤差含有直流分量導致..
不知道各位大俠有沒有什么好的解決方案.
只加比例調節時的波形(ch1:驅動, ch2:輸出電壓)
加上ki積分環節,后....
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
xzszrs
2
2008-12-13 17:24
要把ADC以前的相關電路貼出來才好分析啊.
0
回復
提交
提示
kisszhuxiao3
LV.1
3
2008-12-13 21:46
@xzszrs
要把ADC以前的相關電路貼出來才好分析啊.
ADC采樣后的輸出電壓波形,如下:
1. ch1 ADC采樣后的電壓,ch2 輸出電壓
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2441321229175924.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">