Core電源的電流比較大,由12V電源經過DCDC而產生。而這個core電源的MOS管的開關噪聲影響了前級的輸入12V。所有的DCDC輸入都是這個12V的電源網絡,所以這個開關電源反復開關產生的很大的對外的干擾。而1.1V的相鄰的電源平面為12V,12V上的干擾耦合到了1.1V平面。
解決措施:大電流的DCDC輸入建議電感隔離,采用L型濾波,在VID輸入的12V上串上1uH的電感,并且電感之后的電源平面和GND之間接上一個470uF電容。測量1.1V平面上的VID的噪聲被完全濾除,現象也隨之消除。
如果DCDC的輸入端沒有輸入電感,則此DCDC的輸入端與整個輸入電源平面共用相關的輸入電容。
例如上面案例中,輸入的12V電壓沒有輸入電感,輸入電容的紋波電流會落到12V電源平面的所有電容上。所以可以利用平面的電容以及其他的電容,所選的電容可能不需要那么大,那么多,因為其他電容可以分擔輸入電壓的突變。如果有輸入電感,則紋波電流全部落在輸入電感之后的12V輸入電容上,此時計算輸入電容的容量和數量的時候,就需要考慮電容能夠承載的最大紋波電流并留有余量。